断电重新开机,FANUC工件坐标与机械坐标相同

[复制链接]
发表于 2011-4-9 15:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在为调试好的FANUC数控车床建立了工件坐标后,断电重新开机会出现工件坐标与机械坐标相同,这是怎么会事?
+ \5 e, k2 `5 C9 M& c另外,在换到的过程中出项坐标乱动,定位不准。( r4 ~7 g: M* S6 e3 X& _4 T/ Q
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-9 16:35:44 | 显示全部楼层
什么系统 0IC/D还是其他的?出现超程报警没?5 Y  c0 A- k; h  @( D! D+ z
将系统改为增量编码器方式后重新断电再上电,7 R* {6 [# E; _
手动移到各轴参考点位置将系统参数1815#5#4设定为“1”,* |0 u+ c; n) F" Z
再重新上电看看。5 K: u9 S9 }" h
不行的话先将系统参数覆盖及初始化下# u: L; |+ R- b' R
也可以查下伺服放大器的绝对编码器的电池,看是否电压不足
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-16 00:13:16 | 显示全部楼层
我也遇见过~不过是立式的Y轴!每启动一次坐标都会变动~最后查明原因是控制该轴抱闸的继电器出问题了(触电不好了),导致抱闸不灵敏!更换继电器后恢复正常!    不过大部分这种现场我认为检察下编码器! 放大器的电池应该不用考虑~电池就算没电了~也只是会在机床断电重启后出现一次零点变化!不会再换刀过程中坐标乱动!