新买一个流量计,流量计数值波动异常!

[复制链接]
发表于 2011-4-1 00:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买一个流量计,装好后发现如下问题:" C/ _0 d, Q9 o  U9 Q" P% O
1、数值不稳定,在3L/min—5L/min之间跳动,调节节流阀也不管用;
  v7 W6 M$ w' ]. }2、调节变频器的频率值,频率值减小,流量值反而增大。* l) q5 ~: i5 N' K! s# B
3 H$ K; _0 z1 G4 X& D
4 `0 H& _8 P% e/ ]  [
请问这是什么原因呢?纠结中。。。请求高手指点!
  x0 t' P( L* k3 z
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 07:48:57 | 显示全部楼层
回复 b_jianwen 的帖子
: m% w9 w- l' c4 j
9 X3 j* p1 v% ^! C这位社友你在提问题时最好把问题介绍清楚。比如你的流量计是指针式的还是数显式的,变频器用来控制什么。。。。
' Y. d$ ]% k) g$ s/ U1 E& U; r9 M4 k4 f
你的如果是数显流量计,可能与你的变频器公地了,估计变频器产生的谐波干扰了流量计。
5 @0 F" _/ ]! Q+ k& R4 Z" V9 u
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 18:50:11 | 显示全部楼层
3L/min—5L/min?同意楼上的,是指针式的还是数显式的?" s$ e2 o) Q# R8 ^& |; T9 X
数显式的话,又是新买的,就看看接线和设置对不对,都对的话,说明你要和厂方联系,马上换,说明不稳定.* N( e) Y  }: O2 \  S
指针式看看安装的地方稳定发
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 21:30:45 | 显示全部楼层
可能和你流量计的量程有关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-3 00:11:38 | 显示全部楼层
回复 b_jianwen 的帖子
- R* E# {! v( ~. \- I& U$ S2 I
0 R7 h' `4 L4 t# p- d已查清楚,是量程的问题。具体工作方式是这样的:变频器用来控制水泵的电机转速,进而控制系统里的水流量。流量计通过A/D转换模块转换为数字量并在触摸屏上显示。感谢关注!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-3 00:26:41 | 显示全部楼层
回复 激光gavin 的帖子
$ ~8 W  d! G  @+ i( j5 G
& k. D0 N, |0 n+ t( U是的,和流量计的量程有关系,但是我在系统里加了一个节流阀控制,还是不管用,还要去查一下具体的原因。  Y' r0 D) o6 i3 u
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-3 08:25:24 | 显示全部楼层
是不是椭圆齿轮流量计?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-3 12:37:44 | 显示全部楼层
回复 xia190233 的帖子
2 c! |! V# o; m% b( m; }! t' W  y" P: P
    是电流式涡轮流量计
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-3 19:28:27 | 显示全部楼层
是否离管路三通或弯头太近了?