①系统无+24V; COM输出 用万用表量系统出线端,看这两点输出电压是否正常或存在,若电压不存在,则为系统故障,需更换主板或送厂维修 5 @( h# r" _: k/ ~* F
②系统有+24V; COM输出,但与刀架发信盘连线断路;或是+24V对COM地短路
9 H9 y% q5 N- t& d# P用万用表检查刀架上的+24V、COM地与系统的接线是否存在断路;检查+24V是否对COM地短路,将 +24V 电压拉低 ) \4 V9 Q% n6 n9 S" S; x" `
③系统有+24V; COM输出,连线正常,发信盘的发信电路板上 +24V 和COM地回路有断路 / M1 G; A, _0 P# z2 j
发信盘长期处于潮湿环境造成线路氧化断路,用焊锡或导线重新连接 $ a' R. [9 Q8 H n+ n0 w; f
④刀位上+24V电压偏低,线路上的上拉电阻开路 5 B" P0 a& j% I7 Z) Q. L4 W$ B, \
用万用表测量每个刀位上的电压是否正常,如果偏低,检查上拉电阻,若是开路,则更换1/4W2K 上拉电阻
) O. h, U+ b( H! [. E* x) m⑤系统的反转控制信号TL-无输出8 b6 A8 y" F* O1 C; v
用万用表量系统出线端,看这一点的输出电压是否正常或存在,若电压不存在,则为系统故障,需更换主板或送厂维修
; `0 O, V6 l: r' e& H⑥系统有反转控制信号TL-输出,但与刀架电机之间的回路存在问题
' p, v4 \5 l; E4 l检查各中间连线是否存在断路,检查各触点是否接触不良,检查强电柜内直流继电器和交流接触器是否损坏
( K) U) e" I6 K& P. M3 b⑦刀位电平信号参数未设置好
5 w$ i6 d0 `4 L* u检查系统参数刀位高低电平检测参数是否正常,修改参数 5 D1 y- x; s% b. x0 r% {* H) P
⑧霍尔元件损坏+ R( l. m/ Z% t8 A9 t! O
在对应刀位无断路的情况下,若所对应的刀位线有低电平输出,则霍尔元件无损坏,否则需更换刀架发信盘或其上的霍尔元件。一般四个霍尔元件同时损坏的机率很小2 }* ~; }3 e/ q4 n- g' {2 o$ E& g+ O) ^
⑨磁块故障,磁块无磁性或磁性不强
) z1 g3 M8 G( u' q( ?( f5 Y) {8 U" J+ `更换磁块或增强磁性,若磁块在刀架抬起时位置太高,则需调整磁块的位置,使磁块对正霍尔元件: ~6 |2 b$ Q! j8 I$ N
2 i' x* {2 n' B8 F! s6 P
|