<P p

这样一种情况:水泵需要安装在一楼,设备放在三楼,高度差20米。三楼的设备是喷水设置,但喷水压力有两种要求,

' T1 t9 j. D( ?1 Q/ h& G+ f

一种是喷水压力为0.2-0.3MPa,另一种喷水压力是1.5-2MPa,想请问各位前辈在这种情况下,能否只选择一个泵来满足


9 I; r) n) n1 d( q0 I( l2 |! J

这两种不同的喷水压力要求?


' \/ |1 O5 y9 f  c

比如我选择泵的扬程是H=(高度差20米+加上出口压力高度21米(2MPa))*1.2=50米。


/ H$ ]. ~6 u* n7 l

有个疑问是我选择50米扬程后固然可以满足2MPa压力的要求,但对另一设备0.2-0.3MPa压力要求会否太高,此设备的喷水


: X9 R4 o5 p* E( ^0 f3 t" t6 ~6 u0 S. f

压力必须是0.2-0.3MPa的,因为不想用两个泵分别增压,两套管道太麻烦,这样选择可以吗,影响大吗?若是不可以的话,有


# @" H# O/ _( J4 T& f

什么其他的解决方法没?

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-28 13:06:33 | 显示全部楼层
有没有减压阀之类的,能调整压力的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-29 10:10:09 | 显示全部楼层
你可以选择有线性比例的水泵,好一点的水泵。我这有,不过可能也太高。qq819754904% S) b6 a3 @1 O/ t9 q$ ]( q
nickboy3 发表于 2010-6-28 11:08

) q+ ]* W. Q6 E% L4 F) ^8 B- p8 y# o/ p0 A( @8 ]3 s- B

0 Q0 T# D- f; w6 U0 i    你那的泵是什么牌子的,有资料吗发给我看看!可以发我邮箱283499695@qq.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-29 12:43:24 | 显示全部楼层
我那是高压水泵,可能不适合你!