车间管道压缩空气水分多是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2010-5-15 14:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有二台阿特拉斯螺杆空压机,也配备了二台冷干机,空压机与冷干机工作参数也都正常,也正常排水啊,近段时间车间压缩空气水分较大,这是怎么回事?请行家指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-26 20:31:07 | 显示全部楼层
空压机参数正常。空压机后端应该有压力罐吧,压力罐按时排水了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-28 17:37:13 | 显示全部楼层
检查空压机后方的自动排水设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-16 10:58:58 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-19 14:05:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 szbtm 于 2010-10-19 14:06 编辑
# L  |, K( f3 b" [8 o2 c$ [! h& l0 }. |
我们公司有二台阿特拉斯螺杆空压机,也配备了二台冷干机,空压机与冷干机工作参数也都正常,也正常排水啊,近段时间车间压缩空气水分较大,这是怎么回事?请行家指教。   
( z$ g: S% L0 B% k* {% D
% t4 {7 ]+ Z2 s  Y
    空气中含有大量的水份,当这些水份被吸入压缩机后,会产生大量的液态水及潮湿空气,0.8MPa空压机为例,25,相对湿度70%条件下24小时吸入的水量为340kg。
9 v  e* l* E2 W! W
    冷冻式干燥机主要是通过对高温压缩空气进行降温,从而分离出部分液态水,但其不能彻底解决压缩空气含水的问题,一般其压力露点大于15
  h# J! r/ r# v- p, n1 F- X
      想彻底解决压缩空气中水分问题,只有加装吸附式干燥机,它主要是通过分子筛将压缩空气中水分子吸附在其表面,通过变压方式将水份排出,从而能彻底除去压缩空气中的水份。一般情况通过吸干机后的空气压力露点小于–40℃.
) H7 Z: a7 n7 |8 V+ u. W9 g! n* h3 }* ~! `) |+ {
+ x- n# s7 i# G8 d8 q5 }
     陈工 13502869011
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 10:20:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 szbtm 于 2010-11-10 10:24 编辑 1 K. W4 g& U4 c
8 X/ `3 k  S8 D# n3 N( B( R9 Q& i, H
以0.8MPa压力,100HP空压机为例,在25℃,相对湿度70%条件下24小时吸入的水量为340kg
回复 支持 反对