机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: andywang

请教-电磁换向阀的电压

[复制链接]
发表于 2010-5-6 14:26:28 | 显示全部楼层
一般电器电压的偏差在10%左右,但尽量不要长时间运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-6 22:52:25 | 显示全部楼层
应该最好是24VDC,这样比较合适
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-7 11:37:42 | 显示全部楼层
24V高点低点都可以的。(相差不能太离谱)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-7 22:56:24 | 显示全部楼层
个人经验电压低于十七八伏就不敢保证正常工作了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-3 17:59:23 | 显示全部楼层
最好24V,电压高容易烧坏线圈,我曾将电压最高用到30V,发热很严重,很快烧坏了线圈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-12 19:51:10 | 显示全部楼层
上面应该是有注明的/     你用的是24V的    那就是24V 就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-13 10:53:34 | 显示全部楼层
在力士乐样本中的技术参数中可以查到,例如:力士乐的伺服电磁阀4WRPEH 6此阀标准是24VDC,最小是21V,最大40V,最大脉动不超过2V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-13 13:40:06 | 显示全部楼层
24V最好,额定电压的上下10%应该可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-13 13:41:35 | 显示全部楼层
这里有朋友问到了电磁阀的电压要求!我想了解一下这个电压是有什么提供的?& @3 _1 C: T8 q/ o8 y  p0 F: Q8 F$ H; M0 \
一般用什么电源电压稳定?
9 `6 _0 ]8 l9 F# q: ?什么地方电压不稳定?什么地方电压稳定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-14 21:58:21 | 显示全部楼层
学习了,好多牛人啊,膜拜
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-27 18:01 , Processed in 0.053917 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表