发表于 2006-10-14 10:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

我所在公司现有多台冷却塔风机,是保定螺旋浆制造厂出品的,现已使用多年,现请教各位兄弟姐妹,有无这方面的检维修资料。

. |, k6 r8 g! O8 F w/ i8 C5 y

型号  LF--60  每分钟165转    55KW

& s/ U' m8 N6 W$ s; c" `# Y

若有,请赐教! 可发邮件:  sq16549@163.com

回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-14 10:50:36 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

检修过这种风机但这方面资料没有哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-10-14 11:04:54 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

我也在找这些资料.只有些风机标准号,按图索骥吧!4 D4 {7 M- Y+ s6 Z0 ?+ B

6 |3 |. g/ ?  H3 I! _% \别忘了找到了给我传一份啊.先谢谢了!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-10-18 09:30:52 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

二楼的兄弟,能谈谈检修的经验吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-10-18 18:46:57 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

我检修过冷却塔风机,也是螺旋桨式的,检修前断电,将螺旋桨上的螺栓和压盖拆下,用吊车将螺旋桨吊出(螺旋桨的轴孔是带锥度的很容易搞定的)。下面是一个圆柱.伞齿轮2级减速机,减速机下面有三个地脚螺栓,减速机与电机之间有传动轴连接。减速机与传动轴连接处,传动轴上有一个向心球轴承要将轴承放进减速机的连轴器中,注:传动轴带滑键联轴器可伸缩但两个联轴器的轴承不好对。
) S0 ]- e' z3 [/ ~. y' {% [7 o
; y( `4 P: f4 W0 |2 Y. L5 _! Z
5 d% F2 z2 \2 I: A1 K" B7 F/ Y$ ^5 h& w9 w' Q
仅供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-1-15 12:54:33 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

2楼的兄弟,能谈谈你检修的经验及感想嘛?

$ I( D# p$ C6 m6 u2 u6 O7 `

以便大伙一块交流交流!

( p3 ]: h9 H3 r! c7 I

更有助于在此行业奋斗的人能提供帮助!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-17 08:35:34 | 显示全部楼层
总则
% D& L8 D4 e" a6 V1.1  适用范围
3 |8 t9 o! G; ]/ {# S  本规程适用于风量3000—200000m3/h的单级或多级离心式风机的维护及检修。   
1 g* }, F; H" |1 L! U* q3 ^9 o8 h1.2  结构简述
/ T% ?) v! j# Y9 H    离心式风机由机壳、叶轮、轴及轴承箱等主要部件构成;一般由电动机驱动,驱动机与风机之间有时有变速装置。
- M, E9 u) F7 [0 q' b! I1.3  设备性能   
2 _. i* q$ Y  y5 T  部分离心式风机的性能
  Y$ _6 ^' z/ L. |. F. q' d日常维护
( v) m1 k  ]' o/ ^+ y3 u8 S3 q3 p7 g3.1.1  每班检查润滑油油位、油压、油温及冷却水管线是否畅通,水量是否满足需要。
/ z8 X5 ~2 S% D( N3.1.2,每小时检查一次风机运转状况,有无异常振动和杂音。电机温升和电流是否超过允许值,风量、风压是否满足生产需要。
' [& s" r3 [  I1 s3.1.3  做好巡回检查工作,每班检查各密封点有无泄露,连接螺栓有无松动,并及时消除缺陷。9 K; y' Z# Z" {# w, c1 W3 t
3.1.4  做好设备的清扫、清洁工作。4 `* h4 E- s& A% h4 ~
3.2  定期检查内容
9 S! f3 Q* ]; \0 ]. Q7 Q    用测振仪对风机轴承进行监测,每10天—次,并做好记录,振动值应符合表2规定。4 F+ N/ m. V" A
转速,r/min        ≤1000        ≤1500        ≤2000        ≤2500        ≤3000        ≤4000
4 Z: {' F5 U+ j! ?1 q" G% A双振幅,mm        ≤0.10        ≤0.08        ≤0.07        ≤0.06        ≤0.05        ≤0.048 S: Y" ?1 c6 K. [0 |4 z' O) T
" P+ c) |4 Q# ^0 I6 o, P6 M. ?
3.3  常见故障处理方法
! a1 [6 m; u# D3 |! @1 _    常见故障及处理方法见表3。
; ^2 D' x1 w* B) H$ b7 D, V( K3.4  紧急情况停车
& S! i) c5 L+ _7 ]. q8 R    遇有下列情况之一时,应紧急停车:8 d2 I+ d8 c6 F% D: n
a.        风机出现异常振动和异响;3 p+ o/ m! y, Q8 L- e! I
b.        轴承过热;% a0 x6 M/ O% m" ]# ^
c.        电流超过额定值,调节无效;, Z0 t3 G" b& n+ f% M0 e
d.        其他危及安全运行的情况。0 n4 E3 U2 W" p7 I7 B- ^3 s. B
检修内容
3 Q+ @- }/ S8 m0 }, k- Q3 K% `1 C4.2.1  小修
9 q% u, v8 p0 D# z+ ^% e9 d7 I4.2.1.1  检查、紧固各部联接螺栓。
+ g' t" E' L, Y4 `; x& G' X  P+ X4.2.1.2  消除设备局部缺陷。        : ?3 G8 R0 z! {1 B
4.2.1.3  清除管道杂物、水垢。4 d+ H/ [0 w* {6 j/ Z4 n" `; k9 L
4.2.2中修
6 w3 r6 ~% Q% j+ s; W4.2.2.1  包括小修内容。
# m! O& h1 T$ m# b4.2.2.2  解体检查各部件磨损情况,视情况予以修复或更换。
( T" S9 \4 R6 K; H4 _# }4.2.2.3  调整各部位配合间隙,达到规程要求。    : U8 h8 f$ o% ]: T7 B
4.2.2.4  校验压力表,风量表及其他仪表装置。  
. V1 ?5 e( G( U  I: {" r. q4.2.3  大修
0 Z; ~& D' N' I- R1 [4.2.3.1  包括中修内容。
! d1 M1 Q; n8 q5 E4.2.3.2  叶轮静平衡,重要的风机转子做动乎街。    0 [' `) {3 n$ A
4.2.3.3  检查轴弯曲情况,及转子组件径向跳动,视情况予以修理或更换。7 e6 [' i6 F8 a0 s2 v  Y5 H
4.2.3.4  检查调整机体水平,并消除因风管下沉成吊架松动带来的附加应力。/ p+ l7 S& Q0 }1 I4 _' J( b* m
4.2.3.5  更换润滑油(脂)。   
  J1 e% t# G( v. B  l4.2.3.6  设备与管道防腐。" t, d% _1 b! h
维护安全注意事项/ r, a' n2 N% s" c' G; R2 s
5.1.1  严格按操作规程启动、运行与停机。
3 v2 z! {! u0 L1 W  K$ @# a5.1.2  设备运行时禁止擦试运转部位。
5 J9 {: T6 h% V' O* p, C) q, x5.1.3  联轴器或传动皮带应有良好的防护装置。
1 J/ y1 q4 D: S8 E# W& b5.1.4  电机外壳应有良好的接地。/ }! p  Z; T2 z6 @" r
5.1.5  不得断水(冷却水)运行。* X6 J8 A7 x; V
5.2  检修安全注意事项
, P2 H; X4 w% A- ?# I- {5.2.1  检修前应按规定办理检修任务书。
( [0 B& a# j; I3 s% l+ K/ c5.2.2  检修前必须切断电源、水源,并在电源处挂“有人工作、禁止合闸”的标志牌。2 J- J9 X( L9 S
5.2.3  吊装电机、叶轮、壳体时,严禁人员在吊物下往来、停留。$ }2 U3 {- f+ `4 B9 c
5.2.4  需在生产现场进行动火作业时,必须办理动火证,经许可后方可动火。% O! b1 \2 T, A
5.3  试车安全注意事项
6 Q0 F1 B3 N8 R8 \5.3.1  试车工作应由专人负责,统一指挥。
* m& `2 ]" T  O: c6 k5.3.2  试车应由专人操作,操作者应持有岗位的“安全作业证”。
: x' \4 U' k. x0 w  h" `" X5.3.3  设立明显的试车标志,禁止无关人员进入试车现场。
; Y) n3 M, Z/ H- m: M9 r9 a( ?) y' x) O7.3.4  试车中注意风机的运转是否正常,如发现异常应立即停车检查、处理,消除后重新试车。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-23 16:06:31 | 显示全部楼层
我曾今参与维修维护过,我总结了以下几点:" y) f  a8 p+ z8 v* Z% p
1、电动机和变速箱固定牢靠,尽量减小振动,是其相对水平,避免连接处受应力。; l! m0 v. s" g% R
2、电动机的防潮(有很多电动机出现进水尤其是电动机温度变化比较大时)。; j4 b( r' ]4 a" U& ?
3、扇叶的平衡尤其是需要拆除扇叶时要做好编号以及位置标识(甚至螺栓也要尽量编号),良好的平衡能延长使用寿命。
7 p; z) h9 o" N# S9 J8 W* u  J4、变速箱的润滑油应保持液位,定期巡检和更换(视负荷情况更换,更换是要彻底清洁变速箱),电动机的轴承定期加润滑脂(密封轴承可以15000H或根据负荷情况更换)、定期更换。
7 x+ n" _% T! C8 `. B5、如果是皮带轮变速传动的就定期清洁皮带轮和皮带、定期打防滑腊,风扇轴支架轴承定期巡检加润滑脂,定期检查连接紧固件(键、销、顶丝),注意两皮带轮轴向的平行和皮带轮的皮带槽的中线在一条直线上。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-28 04:38 , Processed in 0.057161 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表