机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 锄禾日

空开推不上,但过了几个小时又推得上了那是怎么回事呢?

[复制链接]
发表于 2010-2-27 13:24:03 | 显示全部楼层
9# 舟航
% _" O. E! w6 F5 W% z+ ^! F恕俺见识短浅,在机床领域还没见过电柜有灭火装置的.到是用油冷却的一些机床配有CO2灭火装置.但不是给电柜配的.美国有一家专门做这东西的.
( g- M' R$ \1 c& C" i' u) r* y柜内起火,主要是元件选择不当或设计缺陷造成的.按标准来就不会有什么问题.
# C) F0 d+ \  w& V另外提一点,RC选择不当是很容易爆炸的,要是用伪劣产品是有可能起火的,俺同事亲眼见过.
* n6 V; g4 d$ N1 k7 ?; i2 j楼上大侠的分析也可说得通,但不管是什么情况,一定会留下痕迹的.请楼主仔细查查,给大家讲讲.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-27 13:57:54 | 显示全部楼层
首先考虑过热保护,过热保护后过段时间就可以推上空开,看现象设备有短路存在
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-26 12:33:04 | 显示全部楼层
呵呵。这很正常。第一肯定有短路的地方才会跳闸。第二,能用了不代表隐患排除了。比如震动导致的暂时性接触不良再短路,闲着一下他自己回位,但不排除还会再短路。找电工查一下吧。短路的地方有烧黑的现象,很好查的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-26 12:40:28 | 显示全部楼层
学习了,讲的都很好,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-26 23:59:52 | 显示全部楼层
机床配电柜线路局部短路引起空气开关过电流热保护跳闸,热保护元件有热惯性不能马上复位所以一时推不上,待冷却复位后就可以推上电了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-29 16:26:16 | 显示全部楼层
没遇到过,刚学习了!谢谢各位!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-29 23:11:08 | 显示全部楼层
短路可能性较大。主要潮湿、灰尘引起现象较普遍
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-3 21:25:31 | 显示全部楼层
楼主说在机床不接通电源的时候63A断路器可以合闸,但机床一通电马上又跳闸,同时楼主又说配电柜里有爆炸的现象,而过了较长一段时间又恢复正常。我的分析是机床电路有短路的地方,进而导致配电柜上的微断跳闸,但根据现象描述配电柜上的微断并没有断开故障电流,所以才导致上级63A断路器跳闸。但这只是个试想,因为楼主的描述还不够详细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 11:06:44 | 显示全部楼层
配电柜里过载保护动作,导致空气开关推不上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 19:38:23 | 显示全部楼层
应该是电路有虚接的地方,从而过热断开,过一会儿冷却后又可以使用,但过一段时间又会跳闸。建议重新更换线路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-25 09:51 , Processed in 0.052599 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表