年三十 DCS 出了问题,

[复制链接]
发表于 2010-2-19 12:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
年三十 DCS 出了问题,具体现象如图片所示.看看有没有高手指点

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-23 00:20:44 | 显示全部楼层
这里对DCS了解的很少啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-23 08:20:43 | 显示全部楼层
要到专业论坛问才行。  V; F6 t: z- K$ H$ |; n
还是在学校的时候用过DCS,很简单的应用,对硬件基本没什么概念。
7 H2 r4 R/ f; g先查模块地址设置。' z9 Q  q  o. C
然后用替换法试试吧,找和第4一样的模块互相调换一下,看故障转移不?如果转移,那就不用说了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-23 09:03:22 | 显示全部楼层
DCS为分散控制系统的英文(TOTAL DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM)简称。指的是控制危险分散、管理和显示集中。$ H2 F# y1 f7 a3 U0 V" x: E
根据国内外使用经验,DCS的操作站可以使用7年以上,控制器则可用15-20年。DCS的各部件的寿命与平常的维护水平有关。在投运初期,容易损坏的概率比较大,一旦投入运行,几乎是不坏的。从检修的经验来看,经检修过的模件,已修复的部分一般不会重复损坏。从部件故障概率来看,电源的损坏概率最大。4 U4 A* i; L  _. s
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-25 17:14:37 | 显示全部楼层
上学时了解,现在基本没概念了呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-26 10:43:35 | 显示全部楼层
我们现在用的dcs比楼上的要复杂的多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-29 18:40:42 | 显示全部楼层
楼主的这种踢馆式提问的方式不真诚,也不友善。
+ N2 P' l' ~3 o9 _2 F您没有说明DCS的品牌,系统的硬件组态结构,把具体的故障现象做个专业点的描述,就几张贴图,坦白说,就凭着这点信息,这种能给您建设性意见的高人还真的不多。
5 G; s: R0 p4 N3 N& ?看了您的资料,知道楼主可能来自纸浆厂,您的通讯故障现象可归到通讯故障这一类。
- `6 ^% k. g' r2 j3 M9 y  b至于您的通讯节点属于什么类型,现场级?系统级?不得而知。
- A1 x/ j4 N7 L  ^. ?1 p; W, k, h造成通讯故障的原因实在太多,无法给您满意的答复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-6 12:14:36 | 显示全部楼层
此问题是一个AI卡件,短路所制,因老鼠尿 电路板腐蚀短路,更换新卡件后正常,卡件短路后导致整个底版无法使用,才出现上述情况