换热器怎么防冻?

[复制链接]
发表于 2010-2-1 21:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一冷却器,壳程走油,管程走水,现在管程经过打压10KG后泄漏。关死管程进出口阀门,打开冷却水联通阀门。拆开换热器大锅盖,虽然有一部分水从观测和那个流出,但是,毕竟会有一部分水存留在管程内。现在晚上温度在零下20度左右,请问应该怎么样做防冻,才能使管子不至于冻裂?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-4 09:46:09 | 显示全部楼层
看样子还是在试验啊
8 N4 k% W, J0 b5 \9 H, m这个东西不难,如果换热器过大,设计时得在最低端安装放水开关
: v& I1 j) t3 {7 U如果换热器不大将放水口放在低位,
+ [8 ~) c- a0 a或者用高压气吹
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-7 20:20:43 | 显示全部楼层
2# sholive # [  Y6 k. i" W7 d  f
对的,换热器防冻,主要是换热器设计时要考虑排水阀的位置,尽量设计在最低端,这样可以把所有的水排除,这样就不会冻坏了。