中小型建筑机械临时用电的通病与防治

[复制链接]
发表于 2010-1-24 21:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
中小型建筑机械临时用电的通病与防治
9 F5 k  e( K1 ]' j目前,建筑施工现场对大型机械的管理比较重
2 n* ~8 c$ c3 R视,但对中小型机械的管理却不够重视。本文对中
3 O8 r5 s' I- P: [1 I) c, t( Z小型建设机械临时用电的通病进行了初步总结,并
: j; T8 J5 G3 e' e. X# _& e提出了相应的防治措施,供读者参改。
6 X4 X. ?* _5 j; A, H/ G一、打桩机械+ t+ `% |% A1 `
$’ 现象- Z: N; E+ E$ e) d8 [
($)不做接零或接地保护。% }: s- `- ~# C1 n. w# `
(!)无漏电保护装置。
- ^0 r+ W1 y0 O- c/ L(#)导线偏细,导致起动电压降大于$"(。
5 q; F: {; X# |4 Z! T/ M  r7 [())电机绝缘偏小,易短路烧毁。" O, d- _+ p. X" e7 i# b7 C
(*)在雨天无防雨设施的情况下启动运行。
& [5 S/ c: @, v/ X1 F(+)作业时电流急剧增大而不采取措施。
: A% b; w3 t! ]8 Y; k(,)停电时,不及时切断电源。" H: m+ N/ V) ~( e
!’ 防治措施; w4 A6 X% d) N3 h9 o& B
($)凡是电力驱动的打桩机械都应按规定实
; r2 {" f- c7 g, ?+ T" p  G行接零或接地保护。$ F& k8 h5 v+ |4 B' e* g
(!)必须设置专用开关箱,并装设有漏电动" i4 v, A/ _' k
作电流不大于#"-.,漏电动作时间不大于"’ $/ 的
% F- n5 Z- d8 P- F漏电保护器。" W" N3 k, u9 n
(#)导线截面选择应满足在启动时电压降不
+ b8 v7 U$ ?1 s: Y( l大于$"(。0 Y: x' w5 E) `3 W' y6 x5 `. W: z
())电机绝缘应大于"’ *0!,达不到要求应
/ V$ U5 S) b8 ~( H; y* x进行烘干。
' M6 D/ V% t! Q( H(*)在雨天施工时电机应有防雨措施。2 a4 b* e8 D4 v; V+ u$ R' D
(+) 作业时若电流急剧增大, 则应停机检
) o# z$ A0 {+ H3 z+ w; R" F查。
1 [9 I* t! b. u" j* [- |(,)施工过程中遇停电应将控制开关回零,$ i' I8 C2 h; o/ G2 V: J) y
切断电源。