关于s7-200串口烧坏问题

[复制链接]
发表于 2010-1-23 22:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC接口损坏的主要原因是由于瞬态过电压和静电造成,产生瞬态过电压和静电的原因很多也较复杂,如由于PLC内部24V电源和5V电源共地,24V电源的输出端子L+、M为其它设备混合供电可能导致地电位变化,从而造成共模电压超出允许范围。所以EIA-485标准要求将各个RS485 接口的信号地用一条低阻值导线连接在一起以保证各节点的地电位相等,消除地线环流!
- i4 M9 _9 Z+ v
9 J( w4 m; w, _  当带电插拔未隔离的连接电缆时,由于两端电位不相等电路中又存在诸多电感、电容之类的器件,插拔瞬间必然产生瞬态过电压或过电流。
! q( p/ V; B$ W
3 P+ n4 o! z8 u# E. {& E  l7 s4 e  连接在RS485总线上的其它设备产生的瞬态过电压或过电流同样会流入到PLC,总线上连接的设备站点数越多,产生瞬态过电压的因素也越多。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-27 12:14:36 | 显示全部楼层
个人亲身经历:数据线内部短路也会造成串口烧坏!!