发表于 2010-1-21 10:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、变频器进线加电抗器、出线加滤波器,连接电缆用屏蔽线。这样是为了防止电源污染和电机电缆的电磁辐射。3 `( ^+ [8 w  z6 j
& O& e9 x; R7 a0 P5 i9 Y
2、PLC与变频器分开布置,不在一个柜内。' ~# H# L0 @# d( q$ T

. ^+ D$ q# q* I3 q& |3、若分不开,在保证第一条有效的前提下,
' ^* t2 D1 w) o' O8 I/ B: e7 v% D- ^4 z8 d/ \+ N1 g7 s  l
  A、24V电源做好滤波。
7 d: B3 A$ g: \% p) P8 {
) J3 y8 X1 @2 F: B6 w* f  B、接近开关连接线全部屏蔽,在PLC处单端接地。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 10:54:30 | 显示全部楼层
曹兄,这是你的工程经验吧,经过验证了吧
( j! i+ `& ]& v" T: Y. ]谢谢分享啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-21 11:12:59 | 显示全部楼层
这只是经验的一点点,主要没有时间有时间可以好好弄弄,我的经验太少了,好多领导经验更多,就是更忙,我还是只知道皮毛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 11:26:37 | 显示全部楼层
慢慢积累,你这些“皮毛”对坛子里有些新手来讲也是很好的入门学习资料
2 U7 Z* v9 L! w至少我没用过的,一看你的帖就有点印象了,谢谢
回复 支持 反对