水泵流量不够,加装4台后流量和压力都不对了!---求助

[复制链接]
发表于 2010-5-4 00:23:40 | 显示全部楼层
一台机组两个泵吗?压力减小原因1:内耗了;
5 Q" y& v+ V, P. p3 }                              2:泄漏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 12:55:50 | 显示全部楼层
原因不知道,只是进来学习的,因为我们也经常遇到泵的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-7 12:58:17 | 显示全部楼层
泄漏的可能性较大,要好好查查
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-7 16:31:10 | 显示全部楼层
这要看你新泵的技术参数和原泵有没有差别,就是完全一样的如果电机不是一个厂家的也会出现差异,同样是二级电机其实际转数也有差别,2980转、2950转都是二级电机,而且电机都有滑差。所以你降了点扬程就不难解释了,你最好测下转数就明白了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-26 20:47:34 | 显示全部楼层
吸取点经验!!!!!!!!!!!