热过载继电器有缺相\过载\短路的保护功能吗?

[复制链接]
发表于 2010-1-7 19:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将它用来做三相异步电机的缺相保护电器,不知道可行?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-7 19:23:41 | 显示全部楼层
热继电器只有过载保护功能,正常的三相异步电机接线是无熔丝开光+接触器+热继电器+马达。基本上够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-7 20:54:13 | 显示全部楼层
可以用电子的热过载继电器,以上功能就都有了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-7 21:23:41 | 显示全部楼层
可以用的!短路过载保护!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-5 13:48:07 | 显示全部楼层
需和其他元件配合,纯粹用做缺相和短路保护不可靠