求教 法兰克 0i-tc 如何消除438报警

[复制链接]
发表于 2009-10-6 11:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大大以下报警怎么解决?
2 @2 c, j9 N' G. z5 X, [6 [. k3 s# {此数控车床为进口车床 无限位释放
. k8 T$ p2 X# A6 d1 T正常过行程可以复位或重起设备,然后手动移动 X Z 轴 可以消除报警7 t; J  S) V$ ]
501 过行程 :- X
- R$ q. o% m. g) W. P438 X轴TNV, ABNORMAL CURRENT
( w. J5 G, f# c' h 1)SVM :the motor current is too high: v- ^! _3 G0 ]8 K
2)α series:the motor current is too high
+ @7 F( [8 {/ Z* F 3) β series:the motor current is too high
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-6 12:46:47 | 显示全部楼层
只有老系统才会用到限位释放。( [+ _7 ]5 ]$ }2 W! y, z1 f
新系统各轴的正负限位信号是分开的,不需要限位释放了,比如正限位了,直接往负就能移出来,按复位解除报警,如不解除则不能往正移动。
$ ~: r0 u4 Z5 U: m$ b9 m501是软限位,检查相关软限位参数和实际轴位置。, x9 d: m  n5 R- B2 D5 X
438是过流报警,如果一直报警那硬件有故障,如果重新上电,报警消失,此时到伺服监控画面,移动轴,看电流的百分数,假如过大报警则可能机械有卡死的地方或硬件有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-17 16:57:15 | 显示全部楼层
电机电流过高