机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 锄禾日

三相三线怎么改成三相四线

[复制链接]
发表于 2010-2-16 11:30:40 | 显示全部楼层
可以不用,也可单位可自埋地线,将所有机床在地脚螺丝处用5号铁丝相接,再通向地线即可.( `5 D; {) B8 _+ t  f1 n
  供电局为保证不同用户使用造成的负载不平衡,必须三相四线制供电.但对于三相本是平衡的机床而言,几乎中性线都不用,即三相三线用法.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-24 07:15:33 | 显示全部楼层
高手!不过没全明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-24 13:57:39 | 显示全部楼层
这个命题没问题的,3楼的回答非常正确的!(如果变压器二次绕组接法为三角型,就没有中性线的,所以得先看他的变压器接法是什么的?)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-24 14:09:05 | 显示全部楼层
如果你们公司的供电变压器确是三角形接法的三相三线制,你接接地线是不具有保护作用的,可以选用三相三线制漏电保护器的,不过如果你们的数控设备中有用到变频器,可能会使漏电保护器误动作的。不过现在也有可以防止误动作的漏电保护器了,好像天正电气品牌中就有的,需要选用时注意了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-24 15:31:40 | 显示全部楼层
如果变压器二次绕组接法为三角型,就没有中性线的,所以得先看他的变压器接法
+ u7 Z# ^% |: B5 k' {9 n
6 C* U2 F* ]5 M, z; y/ w不过现在正常使用的电力变压器接法都为星形接法,在用电端不能直接弄根线接地作零线,保险起见还是从配电室引过来,防止装有漏电装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-24 16:39:13 | 显示全部楼层
你去看看IT系统和TT系统的介绍会理解的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-26 12:39:15 | 显示全部楼层
公司情况够特殊的!最少三相四线。没有那时公司没接线时没引过来吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-29 02:55 , Processed in 0.052771 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表