发表于 2010-2-16 11:30:40 | 显示全部楼层
可以不用,也可单位可自埋地线,将所有机床在地脚螺丝处用5号铁丝相接,再通向地线即可.
) v- |( o, \# ~* i9 `) n6 C  供电局为保证不同用户使用造成的负载不平衡,必须三相四线制供电.但对于三相本是平衡的机床而言,几乎中性线都不用,即三相三线用法.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-24 07:15:33 | 显示全部楼层
高手!不过没全明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-24 13:57:39 | 显示全部楼层
这个命题没问题的,3楼的回答非常正确的!(如果变压器二次绕组接法为三角型,就没有中性线的,所以得先看他的变压器接法是什么的?)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-24 14:09:05 | 显示全部楼层
如果你们公司的供电变压器确是三角形接法的三相三线制,你接接地线是不具有保护作用的,可以选用三相三线制漏电保护器的,不过如果你们的数控设备中有用到变频器,可能会使漏电保护器误动作的。不过现在也有可以防止误动作的漏电保护器了,好像天正电气品牌中就有的,需要选用时注意了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-24 15:31:40 | 显示全部楼层
如果变压器二次绕组接法为三角型,就没有中性线的,所以得先看他的变压器接法
3 t1 R; G* E, v9 [+ l' L+ Y; G8 z( k" S0 N0 F$ `" y: r
不过现在正常使用的电力变压器接法都为星形接法,在用电端不能直接弄根线接地作零线,保险起见还是从配电室引过来,防止装有漏电装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-24 16:39:13 | 显示全部楼层
你去看看IT系统和TT系统的介绍会理解的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-26 12:39:15 | 显示全部楼层
公司情况够特殊的!最少三相四线。没有那时公司没接线时没引过来吧?