关于油后冷---请教

[复制链接]
发表于 2009-7-23 17:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一油后冷,电机功率为18.5KW,  油进口温度最高105度,冷却温差为25度。压缩气进口温度100度,冷却温差40度。排气压力0.8Mpa时排气量3.2m3/min, 油流量30.7L/min。风扇总流量4100m3/h.冷却器外形参考尺寸500*620*95(有效散热部分),风压200~300pa。& t- ~" {3 F; y6 P% J3 P; |# F0 V- n
当压缩空气排气压力为1.3MPa时,排气量为2.2m3/min, 油流量为42.8L/MIN2 \; S2 y2 K* s! N/ z' `7 s9 y9 y
请问,1. 电机功率跟换热量是否一致?! X1 r. a- v$ N1 U$ i/ F% ~( g) U
2. 不同工况下,油冷与后冷分别分配到多少冷风?换热器类型不限
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-24 10:47:36 | 显示全部楼层
芯体:500*580*95
: s; |6 C2 J0 b+ u5 ~7 @) V油冷:95JC2502/100*31;25JC2002/50*30;风量3750m3/h;压降0.02MPa
$ q  b6 }4 n+ _( q1 A$ C7 U后冷:95JC2502/100*13;25JC2002/50*12;风量1550m3/h;压降1KPa
  `% \* J7 |1 x$ ?冷风总流量5300m3/h,散热器压降110Pa
& y4 c0 ]4 G) q满意吗?

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10 感谢您专业的回复!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-24 12:47:25 | 显示全部楼层
首先谢谢楼主,但是有几点要求,冷风量4100不能变,外形尺寸为500x620x70,不好意思第一次给的参考不是18kw机型的。 不过外型500方向可以加长,70方向可以加厚到<80. 油冷为2流程,气冷为单流程。顺便把散热量也附上。不胜感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-24 16:09:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 江边明月 于 2009-7-24 16:12 编辑 $ S8 g; u  N; D5 |3 E

) r" b# L7 _% j. C) V那你的风向偏小了,不合理了。你最好把风机曲线传上来,我不相信就那么小的风量
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-24 16:37:50 | 显示全部楼层
压缩机功率与冷却器换热量之间有什么关系?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-24 16:40:40 | 显示全部楼层
就目前这个风机风量4100,油和气最低冷却到多少度?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-28 11:54:42 | 显示全部楼层
有的东西我不知道你你具体怎么回事,既然你们做就应该有专门的人员设计,如果没有,今天这个产品搞定,那明天下一个产品怎么办呢。如果不会搞,还是找专门的人设计一下。要人家了解你的具体情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-28 17:05:40 | 显示全部楼层
7# 江边明月
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-28 17:08:30 | 显示全部楼层
是的,有专业人员设计的。只是我对以上我所说的有点疑问,所以想请教下。因为我觉得这里是一个很好的学习平台,也有好多热心肠的人,比如楼上的朋友。