机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3309|回复: 2

水泥搅拌桩在建筑工程软基处理的应用

[复制链接]
发表于 2009-5-27 10:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥搅拌桩在建筑工程软基处理的应用

% L; V; A+ d; Z% W" [摘要:长江以南地区,雨水充沛,地下水含量丰富,建筑基础大部分采用桩基础,作为建筑物的基础或基础加固处理的方法,如预制桩、灌注摩擦桩、端承桩、水泥搅拌桩等,因此在不同的地质情况下如何选用适合的桩基础施工方案是达到设计标准的条件下同时降低工程成本的首选。广西右江水利枢纽工程百色物资转运站5×1000吨水泥罐基础施工中,因工期紧,经分析采用水泥搅拌桩处理基础下5-10软土层,在达到设计标准的条件下同时确保了施工工期,以最低成本保证了右江水利枢纽工程胶凝材料的储运。5 I9 ^. ^$ g/ S2 ]% h
# o. H; _' o% O1 |
  关键词:水泥搅拌桩
" s; R- e( p7 E' p地基! K5 Y1 ?& z0 ^: t+ m+ H/ a6 H6 n
施工

8 @% p; Z' x0 a' v  一、水泥搅拌桩的类型
' Q, W, x+ L7 l& \3 Z1 `: I  水泥搅拌桩是一种应用较广泛的地基加固方法,根据水泥水化的化学机理,其施工工艺主要有两种:一种称为,先在地面把水泥制成水泥浆,然后送至地下与地基土搅和,待其固化后,使地基土的物理力学性能得到加强;另一种,采用压缩空气把干燥,松散状态的水泥粉直接送入地下与地基土拌和,利用地基土中的孔隙水进行水化反应后,再行固结,达到改良地基的目的。目前我国水泥搅拌桩施工较多采用"喷浆"工艺。
* C& T5 |* Y% q2 g# \1 M  二、水泥搅拌桩的施工工艺流程及质量控制
9 l6 h# p8 w$ e6 e2 y( F  J  水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理处理淤泥、淤泥质土、泥炭土和粉土土,处理效果显著,处理后可很快投入使用。. r0 w) y( u4 g1 w
  1、施工准备- C' z6 O; d1 Z& K: f( r- ~6 V+ p& i
  1.1搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍(包括大块石、树根和生活垃圾等)。场地低洼时应回填粘土,不得回填杂土。: z) s: p* T9 }' R/ `3 f
  1.2水泥搅拌桩应采用合格的R32.5级普通硅酸盐袋装水泥以便于计量。使用前,承包人应将水泥的样品送中心试验室或监理工程师指定的试验室检验。$ C5 F, n9 y. s( ^! D- l
  1.3水泥搅拌桩施工机械应配备电脑记录仪及打印设备,以便了解和控制水泥浆用量及喷浆均匀程度。监理工程师每天收集电脑记录一次。
, Y+ i/ j: p+ n  y  1.4水泥搅拌桩施工机械必须具备良好及稳定的性能,所有钻机开钻之前应由监理工程师和项目经理部组织检查验收合格后方可开钻。
/ B4 d- ]$ P% f: o4 N2、施工工艺流程
1 _) y3 J# q5 K8 t* u' y  桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机→正循环钻进至设计深度→打开高压注浆泵→反循环提钻并喷水泥浆→至工作基准面以下0.3m→重复搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩结束→施工下一根桩。
# B/ ^  w, y% }& A  3、施工控制; h7 V! R  q' O& b, {
  3.1水泥搅拌桩开钻之前,应用水清洗整个管道并检验管道中有无堵塞现象,待水排尽后方可下钻。, x- ^& ~. H; n; B! B
  3.2为保证水泥搅拌桩桩体垂直度满足规范要求,在主机上悬挂一吊锤,通过控制吊锤与钻杆上、下、左、右距离相等来进行控制。
5 a; }2 ^3 Y* D9 @" o  W- @  3.3对每根成型的搅拌桩质量检查重点是水泥用量、水泥浆拌制的罐数、压浆过程中是否有断浆现象、喷浆搅拌提升时间以及复搅次数。
2 ^% @* }6 y( j( C( ?/ ?  3.4为了确保桩体每米掺合量以及水泥浆用量达到设计要求,每台机械均应配备电脑记录仪。同时现场应配备水泥浆比重测定仪,以备监理工程师和项目经理部质检人员随时抽查检验水泥浆水灰比是否满足设计要求。
9 |+ j0 a& C9 M9 ~3 u7 b. R4 q' L% T  3.5水泥搅拌配合比:水灰比0.450.50、水泥掺量12%、每米掺灰量46.25kg、高效减水剂0.5%。  [8 v, ?( m) z5 n' B
  3.6水泥搅拌桩施工采用二喷四搅工艺。第一次下钻时为避免堵管可带浆下钻,喷浆量应小于总量的1/2,严禁带水下钻。第一次下钻和提钻时一律采用低档操作,复搅时可提高一个档位。每根桩的正常成桩时间应不少于40分钟,喷浆压力不小于0.4MPa.( P, R0 t+ Q% K( N$ U" m, @
  3.7为保证水泥搅拌桩桩端、桩顶及桩身质量,第一次提钻喷浆时应在桩底部停留30秒,进行磨桩端,余浆上提过程中全部喷入桩体,且在桩顶部位进行磨桩头,停留时间为30秒。
$ f$ U- |7 l# C9 |$ t/ @  3.8 在搅拌桩施工过程中采用"叶缘喷浆"的搅拌头。这种搅拌头的喷浆口位于搅拌叶片的最外缘,当浆液离开叶片向桩体中心环状空间运移时,随着叶片的转动和切削,浆液能较均匀地散布在桩体中的土中。长期使用证明,"叶缘喷浆"搅拌头能较好地解决喷浆中的搅拌不均问题。* i7 {5 N  O0 [- F: N/ ]/ O2 x3 F$ p

+ V: y' d% _6 j; L! e& l
5 P* y, I0 k' H+ J5 {' g
4 g3 F% k1 Q; f/ Y9 e+ K: y

, n' ?+ U1 @8 Z
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-27 10:05:46 | 显示全部楼层
3.9 施工时应严格控制喷浆时间和停浆时间。每根桩开钻后应连续作业,不得中断喷浆。严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业。储浆罐内的储浆应不小于一根桩的用量加50kg.若储浆量小于上述重量时,不得进行下一根桩的施工。
) k' M2 g5 Z' n" D6 @  L  3.10施工中发现喷浆量不足,应按监理工程师要求整桩复搅,复喷的喷浆量不小于设计用量。如遇停电、机械故障原因,喷浆中断时应及时记录中断深度。在12小时内采取补喷处理措施,并将补喷情况填报于施工记录内。补喷重叠段应大于100cm,超过12小时应采取补桩措施。
  V4 [1 R3 u: t" }) x! d$ o  3.11 现场施工人员认真填写施工原始记录,记录内容应包括:a施工桩号、施工日期、天气情况;b喷浆深度、停浆标高;c灰浆泵压力、管道压力;d钻机转速;f钻进速度、提升速度;g浆液流量;h每米喷浆量和外掺剂用量;i复搅深度。
9 m0 `$ s( L' r/ c# X  4、质量检验
+ q$ I, q$ s5 H! N  4.1检验方法! _' Y; t% B1 \7 D
  4.1.1水泥搅拌桩成桩7天可采用轻便触探法进行桩身质量检验。9 G3 q+ n8 V9 j' G: M' L
  4.1.1.1检验搅拌均匀性:用轻便触探器中附带的勺钻,在搅拌桩身中心钻孔,取出桩芯,观察其颜色是否一致,是否存在水泥浆富集的“结核”或未被搅匀的土团。
4 k9 s8 G2 h$ S- N7 o  4.1.1.2触探试验:根据现有的轻便触探击数(N10)与水泥土强度对比关系来看,当桩身1d龄期的击数N10大于15击时,桩身强度已能满足设计要求;或者7d龄期的击数N10大于30击时,桩身强度也能达到设计要求。轻便触探的深度一般不超过4m.
3 L' ?- P6 h% d; `  4.1.2 水泥搅拌桩成桩28天后,用钻孔取芯的方法检查其完整性、桩土搅拌均匀程度及桩的施工长度。每根桩取出的芯样由监理工程师现场指定相对均匀部位,送实验室做(3个一组)28天龄期的无侧限抗压强度试验,留一组试件做三个月龄期的无侧限抗压实验,以测定桩身强度。钻孔取芯频率为1%~15%。" A6 a% ]4 G- m$ Q1 E0 X: f6 v
  4.1.3 如果某段或某一桥头水泥搅拌桩取芯检测结果不合格率小于10%,则可认为该段水泥搅拌桩整体满足要求;如果不合格率大于10%小于20%时,则应在该段同等补桩;如果不合格率大于30%,则该段水泥搅拌桩为不合格。
) l4 a8 Q6 a  [  4.1.4对搅拌桩取芯后留下的空间应采用同等强度的水泥砂浆回灌密实。- s9 H0 M' B/ _+ p- c5 w. f! B
  4.1.5 在特大桥桥台或软土层深厚的地方,或对施工质量有怀疑时,可在成桩28天后,由监理工程师随机指定抽检单桩或复合地基承载力。随机抽查的桩数不宜少于桩数的0.2%,且不得少于3根。试验用最大载荷量为单桩或复合地基设计荷载的两倍。
+ I- b) \: Y/ r9 V) b$ \  4.2 外观鉴定
  t0 k, j/ q3 T. Y: A  A 桩体圆匀,无缩颈和回陷现象。B 搅拌均匀,凝体无松散。C 群桩桩顶齐,间距均匀。
) ]/ `. a* g' E5 x4 O6 J4 d2 s  三、结束语# \/ u. q) l9 Q) j
  水泥搅拌桩通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理软土,处理效果显著,处理后可很快投入使用,在建筑工程施工中确保工程质量的前提下能够降低施工成本、缩短了基础处理施工工期,在工期紧、出于成本考虑不易进行基坑大开挖或基础土质换填,考虑使用水泥搅拌桩进行基础处理应该是经济、科学的施工方案。
0 a' V6 B# E1 K8 U& I  参考文献:
; s9 K& R3 P7 R; p$ Y  |% N6 Q  1、《建筑工程施工及验收规范》珠海出版社2001* F6 P3 N6 c- E2 J
  2、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-91
5 c/ w* W4 h& B$ P8 _7 N  3、《土力学与基础工程》武汉工业大学出版社 1998
- D/ @" G6 d6 ~! w  4、《建筑施工技术》同济大学出版社1999
, I; t  F1 b9 v- G2 k1 z  5、《新编建筑工程材料》中国建材工业出版社1998% @* F1 ?7 Z4 y$ {* |- y
  6、《建筑桩基础技术规范》中国建筑工业出版社GB50007-2002
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-26 13:44:47 | 显示全部楼层
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-23 09:40 , Processed in 0.055762 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表