这种设计有何思路?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-26 08:52:43 | 显示全部楼层
把输送带搞成链板式的如何,吸风就产生的透吸,而且钢链输送带本身也可达到降温的目的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-26 12:00:27 | 显示全部楼层
2# 向前冲
; L/ f* v+ O# L) J& O( J1 [2 l: v! ^原来就是钢链的,我现在是不知道一个70度的物体的热量根据什么计算。公式都不记得了。然后用风机几组采取什么安装方式可以达到降到36度的目的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-26 15:17:54 | 显示全部楼层
热量=比热容*质量*温度差。风冷具体需要实际测量一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-26 16:53:11 | 显示全部楼层
4# free-fly-h3
/ b) _. J, P! t) W' u2 Q看来您很专业了?请您帮忙 了,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-31 20:30:48 | 显示全部楼层
我的计算是这样的:液体煤油需要排出的总热量=煤油比热容2.1*煤油的重量9.2kg*(40-35度)=100KJ=25000卡2 W# j3 t) m; E0 o9 M( ?
         可以换算为P=25000/72S=370W7 X, p1 M! f* K! C
请问这样的题目是否要给出风机进口和出口的温度?才能计算风机散热量H=空气比热 * 质量 * 进出口的温度差。再按所需风量=0.05P/温度差 来计算?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-31 20:32:32 | 显示全部楼层
这么多大虾,没人回答?唉。。。