松下A4 0.75KW伺服驱动报ERR16 无法使能

[复制链接]
发表于 2024-12-6 09:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下A4伺服 MCDDT3520053  0.75KW伺服驱动,刚开始正常使用,隔天打开运行报错ERR16。SRV-on及打开JOG模式,继电器都能正常吸合。但是伺服不上电,无法使能,也就是无法锁定。手动运行电机无法旋转,一下子就报ERR16。经代换得知是电脑板上的问题,驱动部分没有问题。电脑主板方面除了无法使能外所有功能都正常。可以正常显示,正常设置,正常保存,不知道是因为设置错误还是电脑板损坏造成的。由于没有维修图纸及经验,无从下手,请坛友们说说原因。在此表示感谢!
4 o* N3 o  A5 }! b* x- C; j 微信图片_20241206084759.jpg 微信图片_20241206084807.jpg 0 h  w+ Q- [0 p  k; ?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-10 16:09:07 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV17p4y1v73d/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=c0bfda06fc83b43129ef9db40976b582
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-10 16:13:30 | 显示全部楼层
喝酒不吃肉 发表于 2024-12-10 16:09
% H3 }& M! k6 t. x3 v) S5 ]: ohttps://www.bilibili.com/video/BV17p4y1v73d/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=c0b ...
8 c( ]* l1 A5 B6 N
这个是修的驱动及电源部分。我的情况经代换得知是电脑主板上的问题。