机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 逐梦2020

步进电机原点开关安装位置请教

[复制链接]
 楼主| 发表于 2024-9-7 13:42:17 | 显示全部楼层
莫念L 发表于 2024-9-7 09:16
原点直接放在CD 之间就好了我们都这样干的,必要的话再C点和D点安装限位感应

我们就一个传感器,CD点有程序控制,AB有硬限位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-7 13:51:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 12597199398 于 2024-9-7 13:52 编辑

其他人我我不知道我一般放在BD之间  也就是D多大的位置   就是不知道放在AB之间  对控制有没有影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-7 17:23:12 | 显示全部楼层
装在AC或者BD之间就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-7 18:09:18 | 显示全部楼层
要看实际工况,CD之间也可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 17:59:48 | 显示全部楼层
CD是最大行程了,原点还能不在他们之间吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-19 09:19:02 | 显示全部楼层

这是我们正在使用的步进电机,使用的方式,具体还得看你的控制器

这是我们正在使用的步进电机,使用的方式,具体还得看你的控制器

这是我们正在使用的步进电机,使用的方式,具体还得看你的控制器
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-24 13:01 , Processed in 0.055171 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表