普通的水泵在出口要设置止回阀,防止水锤伤害泵。怎么找理由不安装这个止回阀?

[复制链接]
发表于 2024-8-29 09:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 quanzhixian 于 2024-8-29 09:45 编辑
  M# L" N3 |) D, M. A* S2 Q: ~4 W* T& U! Z+ N, A
普通的水泵在出口要设置止回阀,防止水锤伤害泵。怎么找理由不安装这个止回阀?- O! E' E) Z+ i
事情是这样的:目前我这个设备由于3个月运行1次,一次几个小时而已。还能挑点什么理由说服甲方。' r7 Z( B. s) Y6 [$ e# \$ d4 S( t
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 09:49:04 | 显示全部楼层
止回阀才几个钱,这个不应该省
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 09:54:44 | 显示全部楼层
等到水锤给你管子水泵全锤坏了,你就知道要不要了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 09:55:51 | 显示全部楼层
水锤伤了泵,又能换新的,建议给回扣说服客户
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 10:03:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2024-8-29 10:06 编辑
6 Z$ V0 H9 U* {# M/ ]8 t8 d# _
" s; W! d  h1 K5 I0 u看扬程压差,要是泵上端水量不大,可以考虑不要止回阀。我们有两个泵的储水箱到泵高差3米,就是底阀经常坏,又增加止回阀才正常的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 10:04:23 | 显示全部楼层
不要错上加错,小伤换半瘫

点评

以前给主机厂实验室做配套,没有数据就用实物拍视频,不断测试,不剪片,然后给他们发过去。如果你说一直这么做,就把成型的使用结果告诉他们,有谁家,用几年,现在情况。既然已经买了,问题不大。  发表于 2024-8-29 11:39
这个真不是。一直就这么做的,重来没坏过。用的频率太低。而且是打循环,没多少水  发表于 2024-8-29 10:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 10:11:31 | 显示全部楼层
加了止回阀才有水锤效应。
% I, G" o! A" ]! y4 R- Y. ?1 J) U在阀门关闭的瞬间。阀门、水管都受到冲击压力!

点评

之所以发生水锤效应,就是发生了流量突变  发表于 2024-8-29 10:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-29 10:41:50 | 显示全部楼层
直接停泵还有水锤么?

点评

水锤是水的惯性产生的,看你的原理图  发表于 2024-8-29 11:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 11:03:17 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2024-8-29 10:11( S/ ^/ Q: m) k; ^; ?( L
加了止回阀才有水锤效应。
/ }" j1 X# A8 |& h3 [8 T; {& K3 V在阀门关闭的瞬间。阀门、水管都受到冲击压力!
* m  D( r' y6 ~' Y% }# y
嗯,加了一般的止回阀易有水锤冲击。) U* f3 U/ q# K, R) o. x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-10 11:24:05 | 显示全部楼层
如果是图纸或者标准要求安装,那么你必须安装,若无可以成本或者后期维修费用大说服