摇臂钻锁紧无法松开,如何解决?

[复制链接]
发表于 2024-5-17 18:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 伊犁不是伊利 于 2024-5-17 18:48 编辑   j; q" d+ s- @$ Y
' `6 k2 W% a! z2 M  G- I. ~
电气小白一枚,师傅突然跑路,同事全部出差,全厂就我一个电气的,实在是解决不了了,特来求助。
* n" u3 j. l3 x5 {- _1 z: u- a" C* H# b* J3 ?* K  B, X
型号:沈阳中捷,Z3050x16/1
  {8 O9 a+ c! R& U, S+ P) b7 V/ i8 u5 R, U3 R9 [& I

, q  f9 o, E, x5 r: F) r  K  M* a锁紧按钮正常工作,油泵电机反转。. r! R/ i% j' U: J7 l5 w3 f6 V" s

8 s6 r" x) ~: o1 m; Y* @# Y" V7 B$ B  [( o+ \; O$ s# ?
点击松开后接触器没有吸合,油泵电机从而无法正转,但是电磁阀可以正常动作。
* I4 P, u5 ?% C$ I0 ]: l# O
) \; S# x4 t! Z0 S并且师傅们反应说点击升降后会自己夹紧锁死,从而无法升降。
" n/ ?$ @/ ]# ?! O; y: s, B
) _! l6 D+ O8 \2 i- \有没有了解这款钻床的大哥来救救我,这是怎么回事,如果有哪位高手有它的电路图就更好了,网上找到的都不是这个。2 y: f+ a( A- Y8 y* Z( E

6 ?% E) F/ [# z8 N# @/ K目前尝试过的方法:
: ~0 M" w- ~6 g7 {1 V1.万用表通断测,按钮-端子排-延时继电器-接触器线圈-接触器常闭之间的导线全部正常导通% B& N0 ~1 M$ y% }" t
2.万用表通断测,接触器主触点、热保护继电器主触点均正常导通。
: r* l9 I$ o& [  H3.万用表交流600档位测,电机相与相电压410V,接触器相与相电压410V,热保护继电器相与相电压410V,貌似都没有问题。1 i# p8 }) n# b$ M. ^" ?: `
4.万用表通断测,时间继电器常闭正常4 p& K. s6 i: f( j
' |$ G2 K& {9 t& e( I
剩下可能怀疑以及没有检查的问题:
( {4 J; Y' Z% ~# l1.时间继电器损坏或者时间设置的不对导致电路逻辑出问题
9 I3 J7 z; |' D- C) {2.机械相关问题4 r$ j, n. H: v
3.限位开关问题* K% s9 C, B, P: P! o6 z( X
6 A& ~1 H, h; X: ]
' C# s' o. t& y# d. F+ [/ C% S

9 y$ o4 P$ D4 X+ _" P, p
& w- z/ x) x9 \: s; T7 u* i7 t% g# Y  ^: E

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 20:13:18 | 显示全部楼层
突然想起以前在厂里。机床坏了喊机修;机修摸几下说不是机械问题找电工去;如此循环
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 20:35:52 | 显示全部楼层
电路问题!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-18 00:01:50 | 显示全部楼层
没有榔头不能解决的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-18 00:56:33 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2024-5-18 00:01
6 j5 O4 x3 [2 j( g0 l9 z( y  k) m没有榔头不能解决的问题

- }6 I9 M( J7 s- \- f. i/ j  ~你们搞机械的都这么狠吗
0 r/ w4 p# Y) q$ F
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-18 08:01:10 | 显示全部楼层
你不是电气吗?该你显山露水的时候了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-18 10:02:26 | 显示全部楼层
对比接线图仔细查找,肯定有接错的地方,https://max.book118.com/html/2022/0905/6215215010004233.shtm
+ z( ]; ]0 N3 o
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-18 16:59:29 | 显示全部楼层
问题已经解决,总共三个延时继电器,正常位置是断电延时/断电延时/通电延时/,但是不知道被谁改了位置(首先排除我自己)变成了通断断,所以电路没办法正常运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-18 16:59:49 | 显示全部楼层
问题已经解决,总共三个延时继电器,正常位置是断电延时/断电延时/通电延时/,但是不知道被谁改了位置(首先排除我自己)变成了通断断,所以电路没办法正常运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-18 18:28:22 | 显示全部楼层
把时间继电器换一下看看不就知道了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报