摇臂钻锁紧无法松开,如何解决?

[复制链接]
发表于 2024-5-17 18:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 伊犁不是伊利 于 2024-5-17 18:48 编辑 " Y, b$ G" t7 [1 L' \

" J+ J- W2 F8 _. C- w# o电气小白一枚,师傅突然跑路,同事全部出差,全厂就我一个电气的,实在是解决不了了,特来求助。7 t5 K' m! C' p
" G* J0 L, r3 j" O( B
型号:沈阳中捷,Z3050x16/1) h; a4 i: B& @' [

9 N+ w) d# X* Z8 V1 T2 [1 d
1 w3 t4 V8 x# G' n: a9 \3 s) K. ~% ~锁紧按钮正常工作,油泵电机反转。( O% C! S! `5 F0 g! [$ l) ]

9 E2 Y0 f6 ~4 e+ A8 n3 g# n
; g  A8 C4 ?! \9 ]  c- k点击松开后接触器没有吸合,油泵电机从而无法正转,但是电磁阀可以正常动作。
$ B9 H' Q' @: {! @7 }6 f& E( W) g/ f
; i+ X9 {4 j9 O3 z( Q并且师傅们反应说点击升降后会自己夹紧锁死,从而无法升降。
' u" F& j/ c: Y
4 d+ t, {; f. m' `' s& i有没有了解这款钻床的大哥来救救我,这是怎么回事,如果有哪位高手有它的电路图就更好了,网上找到的都不是这个。
( q3 C5 X- J, n6 T5 X6 z4 p8 `+ l$ }- R0 W8 V2 L
目前尝试过的方法:
9 J8 d) K: d1 M' i  a1.万用表通断测,按钮-端子排-延时继电器-接触器线圈-接触器常闭之间的导线全部正常导通% \0 C7 l' {4 [3 K
2.万用表通断测,接触器主触点、热保护继电器主触点均正常导通。
; k' e/ k  b- s/ m3.万用表交流600档位测,电机相与相电压410V,接触器相与相电压410V,热保护继电器相与相电压410V,貌似都没有问题。7 Q$ V% g$ I8 e& l
4.万用表通断测,时间继电器常闭正常8 n7 Q% D4 r6 {
& d, j1 R( l( ]" d8 k
剩下可能怀疑以及没有检查的问题:$ g; f: `& Q* s" h  w0 F; k4 Q1 T
1.时间继电器损坏或者时间设置的不对导致电路逻辑出问题
6 l9 C) j/ o3 u4 q' P4 K6 n, Y# l2.机械相关问题: ~2 c. K# y  I4 f% }( h8 [
3.限位开关问题# [& \( S, Z. o3 v0 n

+ {& T, n: v' L2 y+ M: q% N. Y9 u; i) f; j1 w9 S  b7 n

' o/ Y0 p" B$ r9 V( E. w0 r2 t, a! L( {$ s: `
9 M2 V! k0 e! N/ m' R

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 20:13:18 | 显示全部楼层
突然想起以前在厂里。机床坏了喊机修;机修摸几下说不是机械问题找电工去;如此循环
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 20:35:52 | 显示全部楼层
电路问题!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-18 00:01:50 | 显示全部楼层
没有榔头不能解决的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-18 00:56:33 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2024-5-18 00:01
* B" o& h1 G4 S6 E% [没有榔头不能解决的问题

  V1 n/ Y7 n6 G- E! P7 M你们搞机械的都这么狠吗% \7 y# `; k6 W8 f* N4 H
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-18 08:01:10 | 显示全部楼层
你不是电气吗?该你显山露水的时候了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-18 10:02:26 | 显示全部楼层
对比接线图仔细查找,肯定有接错的地方,https://max.book118.com/html/2022/0905/6215215010004233.shtm  c7 i, q! d% B0 q" n+ [
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-18 16:59:29 | 显示全部楼层
问题已经解决,总共三个延时继电器,正常位置是断电延时/断电延时/通电延时/,但是不知道被谁改了位置(首先排除我自己)变成了通断断,所以电路没办法正常运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-18 16:59:49 | 显示全部楼层
问题已经解决,总共三个延时继电器,正常位置是断电延时/断电延时/通电延时/,但是不知道被谁改了位置(首先排除我自己)变成了通断断,所以电路没办法正常运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-18 18:28:22 | 显示全部楼层
把时间继电器换一下看看不就知道了吗?