发表于 2023-8-5 14:36:54 | 显示全部楼层
可以逐步延时,对比声音变化,如果时间越长,声音越小说明大方向是对的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-5 15:28:28 | 显示全部楼层
凯思特 发表于 2023-8-5 14:26+ f5 R3 \$ E$ h8 |+ d8 Z
哥们,懂水锤吗?这要从水锤理论下去解决,当然只要冲击不大也是可以接受的,没有标准上讲一点关闭水锤都没 ...
3 p) J0 ^2 E6 f- A% P( ?
同样的一个机房 工况相同的其他的类似的泵  水锤的问题没这个这么明显
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-5 15:28:55 | 显示全部楼层
小墨鱼 发表于 2023-8-5 14:36
1 f8 ]$ ~! L' q/ ?可以逐步延时,对比声音变化,如果时间越长,声音越小说明大方向是对的。
# S  n1 x- t; Q% \
思路是对的 就怕扛不住几次测试了
. r/ U  g6 N( u8 j' B
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-5 15:31:13 | 显示全部楼层
what?! 发表于 2023-8-5 11:49+ |" R) g# o7 d
谢谢  我也认为不是止回阀的原因

% z: ?) l# V+ ^) A  _7 e2 t6 u大概率是止回阀卡顿造成的,换个新的或彻底清理拆装保养一下4 g9 U8 R2 v( c' }# ]$ W* Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-5 16:48:45 | 显示全部楼层
下沉的管路上面有固定吗,橡胶接头会产生位移,长期这样会容易裂开。条件允许可以安装一个泄压阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-5 18:34:30 | 显示全部楼层
白无无 发表于 2023-8-5 10:52# g" Q' G  C# {5 U! h+ y& L% p
不懂就问,这种管道不是刚性连接的吗?为什么会下沉啊?
4 b9 s# \9 q+ y* v
箭头下面是橡胶软接头,俗称减震喉,避震喉。
3 f! E8 F, r- K6 G: ^8 H+ E) A( ?' t
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-7 10:54:04 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-8-5 15:31: ?% n5 r6 A+ L! w- @- o) u
大概率是止回阀卡顿造成的,换个新的或彻底清理拆装保养一下
" ^# R; ]. F2 y7 m3 ]$ k
我很多个机房 都是类似的设备  就这个水泵出现这个问题   其他的止回阀也是生锈了  也没这么夸张
% i% h9 Q# `& `" Z* c
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-7 10:58:09 | 显示全部楼层
what?! 发表于 2023-8-7 10:54
: i) O& X& c" Y我很多个机房 都是类似的设备  就这个水泵出现这个问题   其他的止回阀也是生锈了  也没这么夸张

. p( F+ L: ?  T# s7 x, N% j变频器的设置再检查一遍,有否设置滑行关机等,否则还是换一个止回阀8 F0 H% g; g5 Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-9 15:18:43 | 显示全部楼层
应该是产生水锤现象或是产生了共振