关于密封式控制柜散热问题请教

[复制链接]
发表于 2023-8-3 10:33:15 | 显示全部楼层
不用开孔。内部发热部件紧贴外壳。外部加装散热风扇,紧贴外壳。
内部发热部件 和 外部散热风扇,紧贴在同一个外壳金属件 内外 两面。

点评

换成矩形铝外壳的制动电阻。或者制动电阻用导热胶灌封在铝型材中。  发表于 2023-8-3 12:46
发热件有一个是圆筒型的制动电阻,这个没法完全贴合  发表于 2023-8-3 10:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-3 13:11:02 | 显示全部楼层
图片见附件,有啥问题随时问
电控柜热交换器.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-3 13:12:25 | 显示全部楼层
控制柜上要开孔的,否则怎么进行热量交换?

点评

可以内部循环嘛?是否也能起到散热的功能?  发表于 2023-8-4 09:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-4 14:23:15 | 显示全部楼层
姬X工程师 发表于 2023-8-2 14:33
空间有限哦,做不了外接,内部也没办法去加体积更大的散热设备

小密闭空间放一包干燥剂就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-4 14:25:23 | 显示全部楼层
姬X工程师 发表于 2023-8-2 14:41
箱内温度在50-60之间,主要是温度过高或驱动过载会报警,这款新柜子想规避掉这些问题

半导体制冷,有模块卖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-6 17:30:04 | 显示全部楼层
现场有压缩空气没?一个冷门的思路见图:

tb_image_share_1691314086639.jpg

点评

客户群体现场环境层次不齐,有一些是有的,但是大多数小作坊工厂这种没这个条件。如果能有一种适用于绝大数环境的方案就更好了。  发表于 2023-8-7 08:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-7 11:03:24 | 显示全部楼层
这种在户外柜做得很多,可以参考下 ,就是用双层做出散热循环通道,增加散热通道和散热面积,具体还得看你散热量来考虑。