一台设备上可以急停按钮是0类停止

[复制链接]
发表于 2023-6-13 08:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台设备上可以急停按钮是0类停止,安全光幕是1类停止吗?要求符合安全规范。
/ `; c0 ^. R8 B' Q能否实现一个快的“1类停止”和一个慢的“1类停止”呢?符合规范,是伺服机构
7 t1 d" v. k+ V) R! x
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-13 09:18:30 | 显示全部楼层
是按下停止还是弹起来停止呢?这也是一个问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-13 09:34:51 | 显示全部楼层
同问 坐等回复
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-13 10:59:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 changzheng 于 2023-6-13 11:02 编辑 : t4 L& d+ C  ?" }0 U& n  Q
shentu 发表于 2023-6-13 09:18
3 f+ r. R3 X1 K! m4 c( G6 _是按下停止还是弹起来停止呢?这也是一个问题。

0 t& E/ X3 Z' ]& Y  |6 Y; a9 ?3 b# T紧急停止按钮开关是用作安全措施来中止有害负载,都是锁定式按钮
/ Q5 y, f8 Q9 q6 Z& w; c$ E* F$ Y# Z4 K

4 s' \5 K) w, Z4 Z8 b(2)从按钮机构上来说 我们知道,急停按钮无论是常闭还是常开触点,在不按到位(按到底)的情况下,会重新弹起来,从而使动作失效。使用常开触点时,在急停按钮未按到位时,急停是未起到任何作用的(因常开触点未闭合);而使用常闭触点时就不一样了,无论急停按钮按没按到位,只经触点动作了,急停就起作用了。
7 ~3 a4 H' d. r/ P1 z
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-14 10:15:07 | 显示全部楼层
快的“1类停止”和慢的“1类停止”,何解?
回复 支持 反对

使用道具 举报