求教:10年内最低气温-40℃的地区,用Q235镀锌角钢做15m高的排放塔架,会不会出问题?

[复制链接]
发表于 2023-6-1 08:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ypq10086 于 2023-6-1 09:47 编辑

求教:10年内最低气温-40℃的地区,用Q235镀锌角钢做15m高的排放塔架,会不会出问题?
固定PPR风管φ 400烟囱用的,支架自重约1.3t,底部间距1550,顶部间距820。
已经做好了,现在发现当地气温有几个月都是会零下,10年内最低气温-40℃。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-1 09:09:23 | 显示全部楼层
命好就不会出问题的,我们-20就倒过一个台架了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-1 09:16:50 | 显示全部楼层
如果你10年内不能跑路的话,最好不要这样搞。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-1 09:17:03 | 显示全部楼层
没做过,但应该会,需要考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-1 09:18:29 | 显示全部楼层
焊接件结构设计的可靠,材料厚度(其实镀锌+刷耐腐蚀防锈漆,会把钢材的年腐蚀量降低)选择的合适,肯定是能满足寿命要求的。

有一点必须说明,大概率,钢结构的成本会比砖混结构的高。
前期做好成本评估,再考虑方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-1 09:21:14 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2023-6-1 09:09
命好就不会出问题的,我们-20就倒过一个台架了。

这么严重吗,是固定PPR风管φ 400烟囱用的,支架自重约1.3t,底部间距1550,顶部间距820
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-1 10:16:54 | 显示全部楼层
有没有大佬给吃颗定心丸,不行的话我就去找领导商讨重做了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-1 10:50:39 | 显示全部楼层
ypq10086 发表于 2023-6-1 10:16
有没有大佬给吃颗定心丸,不行的话我就去找领导商讨重做了

找领导把 这不是你自己能解决的了,该让设计院分析就让设计院分析了,该出报告出报告,只要有设计院出的报告
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-1 13:30:07 | 显示全部楼层
Q235D也许行
Q235.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 10:31:10 | 显示全部楼层
   虽然理论上Q235A在零下20度发生脆转,但是,低于零度,冲击功就大幅度下降。2008年南方著名的冻雨事件,造成大面积高压线的铁塔倒塌,当时轰动一时。就是因为设计院没考虑南方低温,采用Q235A角钢搭建铁塔。当时我们老板还特意要求购买Q235D,能承受零下20度,结果没有一家贸易商敢保证牌号。其实,最适合的就是16Mn,现在叫Q355,价格只提高百分之五,能减重很多。

点评

有道理  发表于 2023-6-15 13:25
回复 支持 反对

使用道具 举报