设备及管道制作完成后,往往需要强度及泄漏试验。试压时就要用到压力表,不知大家注意到没有,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的。为什么压力表下面的管道要打个弯呢?下面为大家介绍一下该弯管的名称及作用。
5 }" n. x, ^5 `0 M
压力表下面的弯管叫压力表缓冲管,施工人员习惯性的叫压力表管弯。
, @+ Q% Q/ W# C# u" }- [
它具有两种形式,一种是环形弯,另一种是U形弯。
0 L8 {6 A8 K$ u8 e2 L& y, f" y z* p3 O; u
% S, I" p* ]/ @2 q& u8 t4 z
& k, D9 {2 C- r) @( d, d觉得后一个名字更加的直观、贴切。这个看似不起眼的设计,实际上是有很大的作用的,它是一种符合理工学的设计,有着不容小觑的作用,包括以下两个方面。一方面是为了保护压力表,防止其因压力过高而被破坏,另一方面则是确保压力表测量值的准确性。
$ Y$ |! M. j" c* w0 O* U
据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。当管道中的介质压力过大或者说运输的物质出现压力的波动幅度较大时,倘若没有这个压力缓冲管,就会直接作用在压力表上。
+ p/ C8 `/ c! l! z5 P$ v# x7 W$ u波动轻微时,只是让压力表的读数出现偏差,使示数不准确;严重时,则直接损坏压力表,为后续的工作带来维修和更换的麻烦。压力表一般都是用于各种生产制造工业中,比如说热水暖气的供应系统、石油管道运输、热力管网、汽车维修等各方面,可以看出来它的运用还是十分广泛的。倘若压力表故障,就会带来不可估量的巨大损失和安全隐患。
1 h# S2 G) n* @( n, e0 k, q
而压力表管弯起到的作用,就是可以为压力表保驾护航,防止一些可控因素对其造成破坏,可以说也是人类智慧的结晶了。
9 n0 ^+ F, D% W, ~3 K& l9 S
今天整理了压力表相关的内容,供大家参考。
% f% O$ F0 |4 N% i1. 消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管应设控制阀、止回阀和压力表。
2. 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。
3. 消防水泵试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2倍。
4. 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定: c; L3 P9 b- b2 L$ e
1)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。
( [3 \6 ?3 k2 }" a6 r% E) k2)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。8 w7 `# d4 I3 o$ x
3)压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
5. 雨淋报警阀进出口应设置压力表;压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。
6. 气体灭火系统中储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表。
7. 自动喷水灭火系统试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2.0倍。
8. 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。