机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 916|回复: 0

变压器下为何放鹅卵石?鹅卵石下面又是啥?

[复制链接]
发表于 2022-10-24 14:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常可以看到,在一些变压器下面放置了大量的鹅卵石,那么这些鹅卵石到底是干什么用的?只是为了美观吗?

- h) K, \% k0 R6 D( q
' @% q' D2 p- T% a2 P4 f- e
我们常见的变压器分为干式变压器和油浸式变压器

2 T$ M. B/ O% l5 w- k: i# [- C8 f
油浸式变压器,是以油作为变压器主要绝缘手段,并依靠油作冷却介质,如油浸自冷,油浸风冷,油浸水冷及强迫油循环等。变压器的主要部件有铁芯,绕组,油箱,油枕,呼吸器,防爆管(压力释放阀),散热器,绝缘套管,分接开关,气体继电器,温度计,净油器等。
3 |5 c( u" t5 ]/ s
油浸式变压器和干式变压器相比具有造价低、维护方便,能够解决变压器大容量散热问题和高电压绝缘问题等特点,但是因为油浸式变压器的冷却油是可燃的,所以导致油浸式变压器具有天生的缺点,那就是可燃、可爆。

1 K, m5 |7 m0 ~4 k7 J
# z( M+ ^, [4 W( m+ m' F5 M
+ Q4 g3 F- M% d9 [8 `( l
而这时,鹅卵石等这一系列部件就应运而生;变压器下这个部位我们通常称为卸油池或卸油坑(或者类似的叫法),通往事故油坑或事故油池。

" v) [6 U" P5 O% H: W4 R
发生事故时,如喷油或爆炸,变压器的油会卸到卸油坑内,然后流往事故油池。
% g+ V) f) T# Y! m
池内有的做隔栅,也有的不做隔栅。做隔栅的,鹅卵石就放置在隔栅上面;不做隔栅的,鹅卵石就放置在卸油坑内。做不做隔栅,跟变压器型式、容量、电压等级有关,这方面有规定。

! k: f" X' o& Y2 }( |$ z3 M- O1 M0 J5 Z5 z1 p2 O3 k/ S' o* ~+ t" }/ m

3 K8 ?+ ]" @3 ~
在放置鹅卵石在油浸式变压器下面主要是考虑以下七点因素:
1.在变压器使用很长时间以后,零部件有可能出现老化渗漏等问题,而放置大量的鹅卵石可以吸收变压器漏油,让变压器油顺利回流到事故油池,减少事故发生;
2.一旦发生事故时,鹅卵石又可以防止变压器中的油喷溅,避免爆炸。
3.爆炸起火时,鹅卵石可以起到隔离作用,阻止火灾蔓延到地面,利于灭火。
4.轻微的冷却作用,变压器温度过高时可以借助鹅卵石使其冷却。
5.鹅卵石绝缘,便于检修、运行人员检查工作。
6.鹅卵石具有减震作用。作用和铁路上的石头是一样的,可以增加一层缓冲。
7.防止杂草生长。
2 a6 s. T9 U( U

: f- F, x2 S3 y; Q( o$ }6 C( R8 ?8 x  J4 U% e
+ ~7 q9 \. q" o8 I9 C- K
# 消防规程中有明确要求:

1 w7 c+ }9 M% D6 C# C( a
1. 室外单台油量在1000kg以上的变压器及其他油浸式电气设备,应设置储油坑及排油设施。
2. 储油坑容积应按容纳100%设备油量或20%设备油量确定。当按20%设备油量设置储油坑,坑底应设有排油管,将事故油排入事故储油坑内。排油管内径不应小于100mm,事故时应能迅速将油排出,管口应加装铁栅滤网。
3. 储油坑内应设有净距不大于40mm的栅格,栅格上部铺设卵石,其厚度不小于250mm,卵石粒径应为50~80mm。
; h9 w. O! U9 `# V
当设置总事故油坑时,其容积应按最大一台充油电气设备的全部油量确定。当装设固定水喷雾灭火装置时,总事故油坑的容积还应考虑水喷雾水量而留有一定裕度。
6 l0 f4 b% G  Q6 K
事故油池里为什么要有水?
那么到底什么是事故油池呢?
让我先来简单介绍一下背景。
# Y6 g1 y! r8 L+ O6 q, }4 Q
$ R; I. @: \- T

. b" s& e9 }8 H
目前,在变电站的主要电气设备中,
油浸电力变压器
得到广泛的使用。
当遇到变压器事故时,
短时间内,
大量的矿物油从变压器内喷溅出来,
落到四周。
如不采取专门的防护措施,
一是对变电站内及周边环境造成污染;
二是事故喷油后极易引起大火,
大量外泄的喷油,无疑会使事故扩大化。
因此,
无论是从环境保护,
还是从消防安全等方面考虑,
都必须将这部分油
安全地排到专门的设施中去,
使其与外界易燃物品隔离,
降温存储起来,
有待日后分离回收,
加以处理再次利用。
一般变电站的事故油池就长这个样,

. _. Y& o9 R& i. J0 T% q, ]
) v7 q# G* S; Q* {$ r

3 m! B) w5 I% s3 n
照片上面,铭牌所写的200立方米是事故油池的总体积,
并不是事故油池的最大储油体积噢~
事故油池的入口,
与主变压器基础油坑,
即变压器下方铺设鹅卵石处相连,
主变的油通过排油管
输送至事故油池。
那么看到这里
估计有很多人又要问了,
变压器下面的鹅卵石我们都见过,
但是到底为什么要铺鹅卵石呢?
用金银珠宝行不行呢?
好的,那么我又来解释一下了,
首先是没那么多钱。。。。。
8 |* n8 a) X7 ^4 `- T
4 S& M  k. I0 T6 z  J
言归正传,
鹅卵石其实是起到一个隔离作用,
在变压器起火的时候,
可以有利于减小火势。
其次
高温变压器油
经过鹅卵石的冷却后,
也能够减小火势,
利于灭火。
好的,那么事故油池的原理是啥呢?
先让我们来看看事故油池的一个断面图。
1 n6 z( {6 L% r, I& M4 k

, u3 J; g, `& Y5 g
简单来说,
事故油池就是一个连通器。
在没有事故油的情况下,
事故油池里面如果有水的话,
AB两池中水的液面是一样高的。
油与水的密度不同、
互不相溶且能够自行分离。
由于油的密度比水小,
因此油会浮于水上
(相信会煮饭的人都知道)
一旦有事故油/排进事故油池,
油将会在主贮油池一侧,
既A池水面上产生压力,
迫使水通过泄水口向另一侧,
B池移动,
随着事故油的增多,
水将被压排进污水井中。
如果你到这里还是看不懂,
没问题,
千万不要怀疑自己的智商,
毕竟确实是有些拗口的。
那么下面就用图片
来简洁明了的
叙述一下这个过程吧~

1 p6 o% O. ~) ~$ [! q3 Q8 C# T: {2 M& }* H8 A
事故油池初始状态储存有水,
主变、高抗起火,
启动水喷淋系统,
大量绝缘油、油水混合物
从入口流入A池中。
经在A池中静置分离,
油浮于A池上部,水沉于底部。
在油压作用下,
经泄水口,进入B池,
通过出口排出。
最终达到下面这样一个佛系的状态,
9 \5 }; V6 v& A3 T) W  X
这样就能将油保留在A池中,
方便事故后进行分析利用。
如果事故油池内无水,
主变、高抗先发生大量漏油,
大量绝缘油进入油池中,
然后主变、高抗起火,
启动水喷淋系统,
大量油水混合物进入A池中。

  F: i6 Q7 r4 r. G8 o  R
经在A池中静置分离,
水沉于底部,油浮于A池上部。
但B池上部的少量油
以蝶岭站油池计算,最大约1.7m3
最终会从出口排入周围环境。

% L- Q) k2 @' W; ]- l* F1 S" A8 S% J; C: u& B. M  n5 K  n
待B池油排完后,
也最终达到之前那个
很佛系的状态(如下图),
满足设计要求。

: d4 \4 N  V; o  D: g, x$ i* o7 }' R
平时应保持池内有水。
根据GB 50229-2006
《火力发电厂与变电站设计防火规范》
规定:
当设置有油水分离措施的
总事故贮油池时,
其容量宜按一个油箱容量的60%确定。
意思就是这个事故油池
应该能放得下
一台变压器60%的油。
那么就让我们来算一算:
例如:
DL站#2、#3主变单相油量为65t,
#4主变单相油量为60.5t,
而高抗的油量更少,为13t。
因此以#2、#3主变一相为标准计算。
变压器油的密度
通过调查可知为0.895kg/m3,
根据ρ=m/V可知65t的油为72.6m3。
油箱的60%的容量为43.56m3。
DL站的事故油池
最高贮油体积通过计算,
为47.55m3>43.56m3,
因此是符合标准的。
看到这里相信大家都已经明白
事故油池的结构及原理了吧~

! Y& e3 H8 a2 s0 ^% U
# ?- I: L, c4 _, v  W) Y% i3 x: O/ W1 k% J1 V! X( @6 W" |! T
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-28 10:43 , Processed in 0.052241 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表