机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1241|回复: 7

伺服电机惯量与负载惯量

[复制链接]
发表于 2022-7-21 21:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机惯量与负载惯量之间比值为1:6,需要加减速机吗?负载惯量过大时,伺服电机是不是不能转动
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-22 08:22:38 | 显示全部楼层
需不需要加减速机根据你工况要求订,一般1∶6没啥问题;惯量过大伺服电机可以转动。惯量比只影响你结构的响应时间,惯量过大可以通过更改加减速时间来解决。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-7-22 08:32:55 | 显示全部楼层
正常情况下,不需要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-22 08:36:15 | 显示全部楼层
看你需要达到什么要求,不能单纯的问这个问题。必须具体情况具体分析的,有些工况甚至要求一比一以上的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-22 08:47:31 | 显示全部楼层
可以用
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-22 08:52:44 | 显示全部楼层
惯量匹配按照常规是没有问题的,同时还要考虑你的输出扭矩是否匹配
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-22 13:15:30 | 显示全部楼层
扭矩是决定你电机能否转起来,能否带动负载,而惯量是决定电机是否运转平稳
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-22 13:17:00 | 显示全部楼层
一般是够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-30 14:27 , Processed in 0.054795 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表