如果实在是太过频繁的话,还不如换个思路,让风机一直开着,但是加个风管,并且在风管上面加个换向阀,频繁的启停风机改为频繁的切换换向阀不是更好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-5 09:47:08 | 显示全部楼层
变频器就是在一定范围内无级调速,完全可以实现楼主的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-8 12:29:43 | 显示全部楼层
同创达-叶工 发表于 2022-5-4 09:11
如果实在是太过频繁的话,还不如换个思路,让风机一直开着,但是加个风管,并且在风管上面加个换向阀,频繁 ...

换向阀更贵了。
而且风机不停,换向阀关闭,还要给出风口找一个通道,否则对风机电流有影响。

点评

“换向阀”可以只是插一块铁板,且一般会在进风口加以调节  发表于 2022-9-9 12:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-9 11:23:02 | 显示全部楼层
lz最后如何解决了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-9 22:15:44 | 显示全部楼层
|大白小白发表于 09-09 11:23lz最后如何解决了?
最后我自己做了个阀门,用气缸来开合,也挺稳定的,没出过什么故障!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-9 22:32:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 大白小白 于 2022-9-9 22:33 编辑
情人泪 发表于 2022-9-9 22:15
最后我自己做了个阀门,用气缸来开合,也挺稳定的,没出过什么故障!

这种气动蝶阀,插板阀,都相当于标准件了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-23 13:10:20 | 显示全部楼层
可以用无电弧继电保护电机控制器代替现有电机启停开关即可做到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-23 13:23:26 | 显示全部楼层
现在有一种无电弧继电保护电机控制器,代替电机启停开关,可以频繁启停电机而无任何损坏,这种电机控制器具备检测、保护、控制、编程和通讯功能,可以设定程序控制电机启停。