请教关于煤气放散的一个知识

[复制链接]
发表于 2021-11-29 15:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《工业企业煤气安全规程》中7.3.1条,关于煤气放散设置有一条规定:煤气设备和管道隔断装置前,管道网隔断装置前后支管闸阀在煤气总管旁 0.5 m内,可不设
  S) r5 K3 G( o5 K5 ]5 W, O$ ^ 放散管,但超过 0.5m时,应设放气头。
6 L7 k6 p4 h: m+ R
这句话有点绕,我们公司几个人理解都不一样。请问这句话到底说的是什么意思?
' w; a& S6 |6 L' ?" g: ^% H谢谢!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-29 15:55:32 | 显示全部楼层
请问别人怎么知道你哪句话看不懂,这看不懂只能是语文没学好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-29 16:25:11 | 显示全部楼层
首先要知道什么是放散管。放散管是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。在管道投入运行时利用放散管排出管内空气。在管道或设备检修时,可利用放散管排放管内的燃气,防止在管道内形成爆炸性的混合气体。其作用是对下游设备进行超压保护,对压力较高,流速较快的气体进行放散,放散管上应设置阻火器。我的理解是:在煤气设备和管道网格隔断装置的前后0.5m管道中必须有放散管或者排气口,这也是为了安全和检修。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-29 17:16:44 | 显示全部楼层
C:\Users\wen_zy\Desktop\32586ec6f9e434a0d889060ac4cc814+ `8 a* o2 Q$ A. l/ {
我们现在的争议是,阀1和眼镜阀之间是否需要加放散;阀2与眼镜阀之间,否加应加放散。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-29 17:18:15 | 显示全部楼层
C:\Users\wen_zy\Desktop  我们现在的争议是,阀1和眼镜阀之间是否需要加放散;阀2与眼镜阀之间,否加应加放散。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-29 19:06:29 | 显示全部楼层
xinyiwzy 发表于 2021-11-29 17:16
/ c. h/ ~1 F! U) p5 g我们现在的争议是,阀1和眼镜阀之间是否需要加放散;阀2与眼镜阀之间,否加应加放散。

5 E$ q9 X( ~' q* Z& v- l流程图截图发上来,最好用流程图解释。  H8 O) j' }: M

: f* ?' S1 o( O+ l( J规程后面一般都附有解释条文。) w  w5 g& ~8 p; C" ^' E
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 09:57:24 | 显示全部楼层
零点五米以内
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 22:46:48 | 显示全部楼层
这个标点符合没有加,加了隔断位置,语句就通顺多了!
回复 支持 反对

使用道具 举报