压力表、软连接、止回阀、闸阀安装顺序?可否直连?

[复制链接]
发表于 2021-11-18 22:48:39 | 显示全部楼层
短过渡是必要的,这个没办法省略
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-19 08:39:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 702736 于 2021-11-19 08:41 编辑 - g# E9 f9 X* G  Q6 d/ p' D& W  f
zuce 发表于 2021-11-16 14:27
& L+ D$ J5 B0 A- o3 W5 D0 E$ f您知道软连接可以潜水安装吗?
# _7 b5 i7 v  y% G9 _生活污水工况

" v- l6 L5 e7 O0 A可以,但一般的管道泵用管道支撑的就要考虑软连接的刚度
8 Z" r% V5 X& X; {! n; P+ L7 L# m
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-22 15:31:38 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-11-19 08:39
* n# B" q# \3 [: o+ V: H可以,但一般的管道泵用管道支撑的就要考虑软连接的刚度

! U2 [7 h) D% K: l. s( N* k) }对了  我看很多管路实例都是软连接之后设计一个过渡管段,压力表在这段上取点
5 X7 [2 }  z% O' ~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-22 15:34:58 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-11-18 22:489 G1 ^1 u6 A- \
短过渡是必要的,这个没办法省略

! P4 L9 R; ]9 u* y2 _6 F为什么?作用是什么?9 r& R/ e; y4 H
( A' l9 L* S  W3 c* A" K1 ~
确实我在很多现场看到都有过渡段,而且都是设计在软连接和止回阀之间,测压点也是在这段上面取点% Q' x6 _1 [; h( Q
3 y8 f; u. u: K! w1 p  {% L
各人理解主要目的是为了穿螺栓方便~0 A/ C) u/ E' ^' r! o" g
不知还有其他讲究么2 X. F) B! @" k9 N- z: F
回复 支持 反对