机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: kinling

关于气缸任意位置停止

[复制链接]
发表于 2021-7-14 15:36:06 | 显示全部楼层
三位五通中封电磁阀在中位时会有轻微泄漏,定位精度也不高,一般要求不高的工况下可以使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-14 15:44:46 | 显示全部楼层
三位五通阀分中压,中封和中泄。每一种的机理不同,如果想达到断气位置不动的需求,需要用中封阀。但由于存在内泄漏,压力损耗不可能永远处于中间某个位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-14 15:45:15 | 显示全部楼层
极限位置可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-15 10:18:10 | 显示全部楼层
如果气缸要停止的位置少,可以考虑两个或三个气缸组合使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-15 13:48:40 | 显示全部楼层
使用端锁气缸,配三位五中泄电磁阀和一个开锁电磁阀,可实现精度稍高一些的中位停止。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-7-16 20:15:55 | 显示全部楼层
不稳的,最好不要这么干。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-17 10:49:53 | 显示全部楼层
被电气上骂了一次,以后就慎重了。原因是 中间位置的磁性开关会闪动。
慎重也不是不能用,要考虑到磁性开关闪动的问题,要考虑什么情况下会闪动,什么情况下不会。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-28 08:29 , Processed in 0.058983 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表