机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5359|回复: 3

KG316T微电脑时控开关电路问题---求助

[复制链接]
发表于 2009-1-16 09:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天遇到一个奇怪问题,,发了张图帮我解释一下0 n4 y* e$ r$ l& }
我们接线路图时,1 2接法一样,在KG316T外面接了一个空开起了保护作用1 }+ d6 H) ^0 E- D& P' q' E
遇到一个奇怪的问题 将负载上面的 3  4换了一下,空开推不上去 负载是两只并联的电铃,不经过KG316T; V# g4 c. N/ `+ o# @4 \
直接接在电源上电铃可以工作正常 如果将负载的两接线3  4调换一下接可以将空开推上,指教谢谢
未命名.JPG
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-18 11:47:52 | 显示全部楼层
这个帖看了几次了,看不出什么原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-14 19:05:46 | 显示全部楼层
3、4线调换后空开合不上,说明电流过大。可能负载一电源线与外壳短路.并且可以推断负载外壳接地良好。在3、4调换合不上开关时,如果把电源1、2也调换一下,也许就可以工作了,这时的负载外壳接的应该是零线。你说的“直接接在电源上电铃可以工作正常”,其实外壳已经接零线了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-18 08:42:24 | 显示全部楼层
看不出什么来,太奇怪了呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-29 05:08 , Processed in 0.059137 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表