机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4025|回复: 8

220V交流电的疑问

[复制链接]
发表于 2020-5-24 19:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近给机床外接个液压站,因为没有零线,电工师傅从变压器接出个两相220V出来,如图所示,不知道这种接法和一零一火的220V,有什么区别( Z0 l# D0 O( I% H

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-24 19:50:20 | 显示全部楼层
这不是380吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-24 19:51:23 | 显示全部楼层
通电试下不就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-24 21:31:50 | 显示全部楼层
见识少,从模糊的图片判断不了是什么电器?6 k+ i* d3 }0 O" D
两个220标识之间是220 V么?3 W0 H7 [! r( A4 T9 ~* R
您是需要220V给开关电源么?% N+ i! @) z7 t
两个方法:1是通过380转220的变压器,2是将开关电源换成工作电压380v的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-24 22:42:14 | 显示全部楼层
两者有区别,从一根零线和火线接出的220V电容易受到电网电压波动的影响,而且还有激荡杂波的干扰,从变压器接出来的220V就相对来讲稳定一些。但是这个220V的任何一个端子和地之间电压不是220,不过对于驱动电器来讲,这一点不必要。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 20:23:21 | 显示全部楼层
这种算不算违规操作,感觉很危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-26 17:50:47 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-5-25 20:23/ C% x0 @# k" ?9 C8 c) b
这种算不算违规操作,感觉很危险。
: `' z! W8 \" l' ?- H# L
第一次见,不清楚是否违规
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-26 17:51:57 | 显示全部楼层
MATRIXIV 发表于 2020-5-24 19:50
) |& A! f$ w6 f7 z1 m' J这不是380吗?

, E; [3 C9 Q% I( F6 E不是,是三相380,降压到三相220,3 g9 z8 m, X2 [# x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-26 17:52:40 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-5-24 19:517 {# z, [9 }- }
通电试下不就好了
% {2 I6 c3 F+ b8 V& k* s
用是能用的,
回复 支持 反对