icepak基于热稳态结果的热瞬态分析warning

[复制链接]
发表于 2020-3-2 13:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 五季枫 于 2020-3-2 13:35 编辑
7 H( `3 S  f. `$ J7 C1 Y8 |$ F- H* @" p& D2 i
"请教各位坛友,被这个问题困扰了几天了。
; Y/ R9 L( N5 G& z4 ], k/ ?: t( g我先在icepak中进行了一个IGBT散热器热稳态分析,得到了稳态计算结果,这个作业起名为A。然后我想基于这个热稳态结果做一个热瞬态分析,分析60s内,IGBT过载--增加热量情况下散热器的温度变化,这个作业起名为B。点击求解器,我选择了restart:A,full data。计算时总提示这样一个warning:there are no resd files for the previous solution.Postprocessing may not work. 然后出错中断求解。我在源文件里找到了稳态的resd文件,但还出错。
4 A* Q$ }. t- }- U8 @/ c6 h' s4 P请问是怎么回事?应该怎么解决它?谢谢"0 Z/ Y" v  \3 y+ i3 S

$ V9 l! d. S4 H, D" {; o8 a8 }" l

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-2 20:58:49 | 显示全部楼层
前处理文件有问题,前处理文件保存路径是不是没找到。要不改变下路径,手动找一次路径,看看软件执行怎么样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-4 15:09:40 | 显示全部楼层
工况设置是不是有问题?