我说个前几年遇到的故事。
+ ~3 Y+ S- V8 X. k7 R$ n% \: j5 F/ C8 S2 w6 v* }7 D* |
不小的设备,需要冷却水。$ e6 U6 B; i {
0 h b* g+ b5 s设备供应方要求,水路管道末端直径需在100mm。% A/ G) T0 z4 F( P5 a
7 W$ t/ G8 U; y0 n$ f& v6 H7 \
然后,设备需求方,从死老远的水池一路铺的都是100mm管道,管道末端装了水压表。4 S1 F* @* @+ X3 l* T( N7 ^
9 d% O* f9 P6 F, B. ~
然后,理所当然地缺水压,设备运行就发烧。: b6 l' O. _! j9 m, q
. L/ S+ y! H: n& ^
客户的设备管家说:你看,这谁呀不已经达到你们提出的要求了吗?
4 w, |! D, i2 d3 _+ w+ V4 S
4 i1 r' P* w; G+ q" _8 L* O我一个翻译说了:老大,现在设备是停着的。有了流量水压不就下去了吗?
. E; ]" [) x* S5 u# ]
5 Q$ W Z2 T9 p, [7 I5 z水也有粘性的啊。
( j& N$ `' E' }' e# X0 H9 \ f6 ?
5 R6 U% B7 z/ X- A7 J
2 R( T( n: s$ z6 H我玩儿真空也是一样的习惯:
+ m+ k& O. ?) l& H; p s- F* l* l' m
1)稳压阀,离干活儿的地方越近越好;(无论是检测还是吸啥玩意儿)
4 B! H# F+ j# L' o2)稳压阀的上流管路,越粗越好。
: h0 ~) |1 X1 Q0 w: Z
2 o! u8 A. ^6 p% l* M3 f/ Z8 f因为,气儿,正压也好负压也好,这玩意儿也是个讨厌的皮筋儿,这头拽,那头好半天才有反应。
E0 r- n, ^; D- J
V- l" Z9 r+ f压值突变、管路又长的话,还会像彩带舞一样上蹿下跳眼花缭乱。
- j% n6 h U7 o4 G- v1 H, x. u
" h5 \$ K% y& t! A不想让她跳得起劲儿?只能把它关在小空间里,看她怎么蹦? |