减振降噪行业也真的很卷
[打印本页]
作者:
captain001
时间:
2024-6-18 16:43
标题:
减振降噪行业也真的很卷
经济下行,竞争越来越卷!某上市公司地下机房项目,标着1000多平米,实际300平米不到,公开招标,现场勘察来了6家公司!
m1 Y4 Z3 g' _9 Y
这设备厂商或者施工总包也是狠,这么直接固定地面,也不给甲方建议安装减振器或者做浮动地台!导致一楼展厅噪声超标(主要是结构传声)。
7 t0 X8 d; y& \3 R: Z+ M9 Y% B2 z* C
看到这个架势,直接溜了!本来振动治理就容易扯皮,金额也不大,甲方又直接找了6家单位,要各单位出方案和报价!关键的,还碰到了一直以低价搞事情做的同行!
: B6 @+ N5 O1 ?) F
辛亏我们不光做降噪工程,也做降噪研发,要不在这个大环境下,想要生存真的很难!!
* [' A( y/ k% `. W2 R& ~
7 K) K7 P/ W5 a7 P) a7 n4 y# T
[attach]563082[/attach]
4 [ S+ L7 }0 n8 D
作者:
ruanmingqin0220
时间:
2024-6-18 16:55
图片中的设备是水冷螺杆吧?我们就是做这个的。机器一开那声音比住在机场边好不了多少
作者:
尹志春
时间:
2024-6-18 17:14
这样固定应该是噪音最小的方案,底下深2米台,台周边挖1.2米宽的沟,放细砂隔离,噪音来原是设备本身,只能做隔音
. f9 P8 z7 ]8 g7 N4 U9 Q
作者:
ahway
时间:
2024-6-18 18:41
补锅的办法倒是还有,只是不便宜,Fabcel隔震垫可以用上:
3 W& j/ n) j9 p( k+ Y" j
5 q2 N3 E* H* ~
[attach]563088[/attach]
/ S$ ~% {% g4 A, @
2 l @, j$ ^ w, N7 `0 d
[attach]563087[/attach]
8 K7 y# n7 v& x
作者:
captain001
时间:
2024-6-19 09:51
这种一般用气囊减振器比较好